28.04.2014 в 02:09:15
Труженик написал : Можно параллельно со стенами,граничащими с соседями и лифтом,поставить пеноблок 5 см. Да,зазор хоть 1,5 - 2 см. И в этот зазор запихать рулонный ППЭ Изолон.
Ну началось... Еще пенопласт посоветуйте наклеить и звукоизоляционной краской покрасить.
артем333, читайте тему по звукоизоляции, там много чего написано.
Или
28.04.2014 в 02:13:09
sabano написал : мне представляется, если Вы снимете розетку с подрозетником с этой стены, то увидите через образовавшееся отверстие прохаживающихся соседей
+1 В первую очередь нужно проверить розетки и щели в кладке к соседям (если стена из блоков). Так же проверить места примыкания блоков к монолитным участкам.
28.04.2014 в 02:19:58
артем333 написал : Почитал форумы, ни чего особенного в этом нет и ни чего сложного. Думаю за день управлюсь.
В этом есть свои нюансы и морока. За день может сделать профессионал, имея все инструменты и навыки. Особенности материалов: акустическая вата, демпферная лента, герметик (желательно), прокладки под болты для виброизоляции. Любой из материалов может отсутствовать на Вашем рынке. Особенности конструкции: если возьмете стоечные профили, замаетесь вату засовывать, нужно делать сдвоенные направляющие; морока с прокладками под шайбы (свернутая дважды демпферная лента полностью сминается). Кстати, под профилем тот же двойной дихтунгсбэннд превращается в лепешку 1мм.
28.04.2014 в 06:33:48
Kreker написал : свернутая дважды демпферная лента полностью сминается). Кстати, под профилем тот же двойной дихтунгсбэннд превращается в лепешку 1мм.
...в итоге получаем полное тстсутсвие желаемого эффекта звукоизоляции.
Kreker написал : Ну началось...
Народ не разобравшись в причинах и путях распространения звука, сразу предлагает сувать всякие минваты и зашивать их ГКЛ. Когда же автор получит нулевой (иногда и отрицательный!!) эффект, начнётся "старая песня о главном": не правильная минвата, не так сделал каркас- с "припевом": надо было звать "специалистов".
28.04.2014 в 10:26:12
Kreker написал : Кстати, под профилем тот же двойной дихтунгсбэннд превращается в лепешку 1мм.
У нас кроме дихтунгсбэннд ни чего в магазинах нет. Ни виброподвесов, ни прокладок под шайбы. А если обычный линолеум использовать? Он же тоже вспененный и сминается не так легко? Если виброподвесы еще могно заказать по почте, то профили даже не представляю как возможно.
28.04.2014 в 15:45:20
артем333 написал : А если обычный линолеум использовать?
тогда уж дихтунгбанд в 2 слоя.. но цель? дихтунгбанд хоть и сминается, но зазоры уплотняет (если базовые поверхности ровные), изолируя воздушный шум. ведь именно он Вас беспокоит, судя по описанию
строго говоря, следовало бы очистить проблемную стену до чернового состояния (чистого монолита), тщательно заделать все стыки, сколы, трещины и т.п. и оштукатурить хотя бы в 2..3 см. только затем приступить к обшивке гкл/гвл но, судя по затее, Вы хотите обеспечить возможность возврата в исходное состояние при наименьших затратах на переделку. тогда независимая "перегородка" самое то. главное - полностью исключить всевозможные щели
28.04.2014 в 15:49:35
артем333 написал : А если обычный линолеум использовать? Он же тоже вспененный и сминается не так легко?
да. Пробка. Тех войлок. и тд
28.04.2014 в 16:26:01
Лучше использовать волокнистые материалы - войлок, полиэфирное волокно, стекловолокно ит.д. Вспененные материалы под нагрузкой разрушаются, как писал Kreker.
28.04.2014 в 20:30:06
VaDen написал : Лучше использовать волокнистые материалы - войлок, полиэфирное волокно, стекловолокно ит.д. Вспененные материалы под нагрузкой разрушаются, как писал Kreker.
А если под профиль проложить ту же минвату которую нарезать кусками по 1-2 см и прижать ее профилем?
28.04.2014 в 20:50:01
...а если всё ппу 300 плотности залить монолитным слоем, толщиной 5см-звукоизоляция будет?
28.04.2014 в 20:59:00
РР написал : ...а если всё ппу 300 плотности залить монолитным слоем, толщиной 5см-звукоизоляция будет?
Что такое ппу?
28.04.2014 в 21:28:37
...дополнительным бонусом ,бесплатно, получите-"суперутеплитель используемый даже в космосе :eek:в подарок".:)
28.04.2014 в 22:04:24
РР написал : ...дополнительным бонусом ,бесплатно, получите-"суперутеплитель используемый даже в космосе :eek:в подарок".:)
Я не строитель по этому не совсем понял что вы имеете в виду:o
28.04.2014 в 22:10:17
артем333 написал : А вообще, удивительно.
Что удивительно? Вы схему дома-этажа смотрели при покупке? Что покупали видели? Ремонт делали? Опять царь-батюшка недоглядел? Негодяй!
Банально дырки в розетках заделать помогает, можете на соседей в них посмотреть, красивые женщины бывают. ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.