Artem238
Artem238
Новичок

Регистрация: 20.01.2017

Москва

Сообщений: 61

01.08.2017 в 13:31:59

Прошу помочь советом про Бетонит-3000.

После наливного пола ГЛИМС была яма 4мм по середине комнаты (14 м2). Строители залили бетонит-3000. Далее равняли правилом. В итоге в 2-ух местах ближе к стенам есть ямки до 3 мм. Фото в аттаче.

Мне хотелось выравнять основание под паркетную доску до требуемого норматива - 2мм на 2 м.

Что стоит сейчас делать? Стоит ли лить сейчас 2-ой слой бетонита сейчас чтобы убрать эти ямы-перепады 3 мм? Я так понимаю что локально в яму его не зальешь и надо будет опять всю комнату заливать? Скорее все надо будет делать общий слой не менее 2 мм и соответственно в яме до 5 мм?

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20949

01.08.2017 в 18:47:04

Artem238, 1) вы уверены, что для вашей доски нужна такая точность стяжки? Может, ещё раз посмотрите инструкцию? 2) если вы не ошиблись, то: ветонит 3000 позволяет наносить слой от нуля мм. Это значит:: наливаете немного в ямку, и снимаете лишнее правИлом "на сдир". При необходимости, после схватывания, когда можно ходить, повторяете. 3)

Artem238 написал: Скорее все надо будет делать общий слой не менее 2 мм и соответственно в яме до 5 мм?

нет, так делать не нужно. Можно, но не нужно- проще сделать так, как я сказал выше.

0
Artem238
Artem238
Новичок

Регистрация: 20.01.2017

Москва

Сообщений: 61

02.08.2017 в 13:51:44

Грэй написал: Artem238, 1) вы уверены, что для вашей доски нужна такая точность стяжки? Может, ещё раз посмотрите инструкцию? 2) если вы не ошиблись, то: ветонит 3000 позволяет наносить слой от нуля мм. Это значит:: наливаете немного в ямку, и снимаете лишнее правИлом "на сдир". При необходимости, после схватывания, когда можно ходить, повторяете. 3)

Artem238 написал: Скорее все надо будет делать общий слой не менее 2 мм и соответственно в яме до 5 мм?

нет, так делать не нужно. Можно, но не нужно- проще сделать так, как я сказал выше.

Грэй,

насчет точности уровня для паркетной доски я не не уверен. Вроде бы везде говорят о допустимой отклонении менее 2 мм на 2 метра. По факту мы сейчас пытаемся выравнить основание тк ранее уложенная доска сильно скрипела в замках.

Насчет предложенной частичной заливки Ветонита-3000 только в яму я сегодня переговорю со строителями. Ранее они почему то говорили что надо будет заливать везде...

0
Roman13
Roman13
Новичок

Регистрация: 17.02.2017

Омск

Сообщений: 11

02.08.2017 в 14:38:53

Artem238 написал: Насчет предложенной частичной заливки Ветонита-3000 только в яму

Я у себя так и делал. Главное хорошо прогрунтовать с "глубоким проникновением". Я так у порога подливал 1мм чтобы ламинат с плиткой в 1 уровень сошлись.

Artem238 написал: Ранее они почему то говорили что надо будет заливать везде...

Мб чтобы потом больше денег взять ? )))

ЗЫ Кому интересно про пол из поста #5939055, в итоге пришлось его полностью снять! Весь! Вина "строителей"! Я потом этой смесью из Леруа пользовался - ни какой "ржавчины" не было ! Все высыхало быстро и цвет как положенно. Еще выяснил что грунтовку (CT17) лили перед заливкой и чуть ли не сразу пол заливали.... е-ма-е ...

А вот при вскрытии обнаружил что лили мне пол послойно! некоторые слои снимались шпателем. И это не отслаивание смеси , а именно слой отдельный, по верх слоя характерная "корка". "Строители" эти "намудрили" короче. Превратили в молоко вит-3000 и еще послойно заливали с выравниванием правилом.

ЗЫЗЫ Переливать воду не советую, а по потом будет и ржавчина и сухая кожа и тп. Выравнивать правилом нужно. Маяки нужны, если не вертолетом с уровнем ровнять. Сама смесь если сделать по инструкции (макс кол воды) не будет полностью само-выравниваться.

0
Artem238
Artem238
Новичок

Регистрация: 20.01.2017

Москва

Сообщений: 61

02.08.2017 в 15:58:03

Roman13 написал:

Artem238 написал: Насчет предложенной частичной заливки Ветонита-3000 только в яму

Я у себя так и делал. Главное хорошо прогрунтовать с "глубоким проникновением". Я так у порога подливал 1мм чтобы ламинат с плиткой в 1 уровень сошлись.

Artem238 написал: Ранее они почему то говорили что надо будет заливать везде...

Мб чтобы потом больше денег взять ? )))

ЗЫ Кому интересно про пол из поста #5939055, в итоге пришлось его полностью снять! Весь! Вина "строителей"! Я потом этой смесью из Леруа пользовался - ни какой "ржавчины" не было ! Все высыхало быстро и цвет как положенно. Еще выяснил что грунтовку (CT17) лили перед заливкой и чуть ли не сразу пол заливали.... е-ма-е ...

А вот при вскрытии обнаружил что лили мне пол послойно! некоторые слои снимались шпателем. И это не отслаивание смеси , а именно слой отдельный, по верх слоя характерная "корка". "Строители" эти "намудрили" короче. Превратили в молоко вит-3000 и еще послойно заливали с выравниванием правилом.

ЗЫЗЫ Переливать воду не советую, а по потом будет и ржавчина и сухая кожа и тп. Выравнивать правилом нужно. Маяки нужны, если не вертолетом с уровнем ровнять. Сама смесь если сделать по инструкции (макс кол воды) не будет полностью само-выравниваться.

Roman13, Грэй

я в моих строителях не уверен. Делал 1 человек правилом 3 метра. Боюсь могут опять правилом сделать перепады более 2 мм..

Мои знакомые которые занимаются строительством посоветовали взять самовыравнивающийся наливной пол и им залить все, далее раскатать его специальным валиком. Бетонит-3000 это я так понимаю просто наливной пол, но не самовыравнивающийся. Получается что нужно что типа 4100, только чтобы слой можно было поменьше сделать ... Что думаете?

PS Тут вопрос не в идеальном поле самом по себе, а то что моя паркетная доска 2200 м длиной сильно скрепит. Скрепит в замках. При первом вскрытии увидели перепад в середине комнаты 4мм. Сейчас получается перепады везде менее 2мм, кроме двух мест примерно по 3мм. Чтобы устранить/уменьшить скрипы посоветовали сделать полный идеально ровным.

0
Roman13
Roman13
Новичок

Регистрация: 17.02.2017

Омск

Сообщений: 11

02.08.2017 в 16:53:53

Artem238 написал: Бетонит-3000

это Ветонит 3000 ? Просто для уточнения.

Artem238 написал: Боюсь могут опять правилом сделать перепады более 2 мм.

Думаю реч не о том чтобы все залить, а залить только в "яму" ("кроме двух мест примерно по 3мм."), там нужно правило чуть более диаметра этой/их ямы для выравнивания на "сдир". Т.е. залили смесь и поверх провели правилом опираясь/скользя на нормальный уровень (части) пола, чтобы убрать излишки смеси.

А со скрипами нужно разбираться, мб дело в перепадах или подложке (у напольного покрытия указывают св-ва подложки) или самом покрытии.

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20949

02.08.2017 в 17:55:16

Artem238, читайте инструкцию к паркетной доске. Если инструкции нет, постелите на самое неровное место несколько досок, скрепив и х замками, и походите. Скрипит? Если да, то выравнивайте. Если нет, то и не надо.

0
Artem238
Artem238
Новичок

Регистрация: 20.01.2017

Москва

Сообщений: 61

02.08.2017 в 18:44:34

Грэй написал: Artem238, читайте инструкцию к паркетной доске. Если инструкции нет, постелите на самое неровное место несколько досок, скрепив и х замками, и походите. Скрипит? Если да, то выравнивайте. Если нет, то и не надо.

Грэй,

доска уже была установлена и сильно скрипела в замках. Сейчас стоит задача устранить скрип. Инструкции уже нет. Доска длинная 2200 мм, поэтому мне посоветовали сделать идеальным основание под нее.

Сняли доску, подложку. Перепад был до 0-4 мм. Один раз залилили Ветонитом-3000, осталось 2 места с большими перепадами до 3 мм. В остальных местах менее 2 мм.

Соответственно я хочу сейчас сделать более ровным пол чтобы устранить возможную причину для скрипа. Конечно может быть причина в досках или во несоблюдении влажности при ее хранении (до меня), но тут я уже не могу ничего сделать.

В корридоре где есть маленький короткий участок шириной 1.4 м доска лежит ровно и скрипов нет.

0
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

02.08.2017 в 23:33:18

Artem238 написал: я в моих строителях не уверен. Делал 1 человек правилом 3 метра. Боюсь могут опять правилом сделать перепады более 2 мм.. Мои знакомые которые занимаются строительством посоветовали взять самовыравнивающийся наливной пол и им залить все, далее раскатать его специальным валиком.

Работать надо уметь, а так-то сплошь теоретические рассуждения, очень далёкие от реальности.

0
Roman13
Roman13
Новичок

Регистрация: 17.02.2017

Омск

Сообщений: 11

03.08.2017 в 12:06:55

Artem238, Мб не мало нюансов нужно разбираться детальнее, какой инструмент, какие мастера, каким "способом" пользуются в работе. У меня при вскрытии наливного пола "мастера" 3 пики сломали на 5 м2 и перф ушатали. Когда я увидел как они "делают", я удивился как они сами не сломались и погнутые не легли рядом с перфом и горкой сломанных пик.

Нужно смотреть что за помещение (условия эксплуатации), что за основание, чтобы подобрать правильно (или приблизительно) смесь.

Без опыта и умения вам и самовыравнивающейся смесью перепады могут наделать. Контроль нужен в любом случае.

0
Artem238
Artem238
Новичок

Регистрация: 20.01.2017

Москва

Сообщений: 61

07.08.2017 в 12:38:51

Roman13 написал: Artem238, Мб не мало нюансов нужно разбираться детальнее, какой инструмент, какие мастера, каким "способом" пользуются в работе. У меня при вскрытии наливного пола "мастера" 3 пики сломали на 5 м2 и перф ушатали. Когда я увидел как они "делают", я удивился как они сами не сломались и погнутые не легли рядом с перфом и горкой сломанных пик.

Нужно смотреть что за помещение (условия эксплуатации), что за основание, чтобы подобрать правильно (или приблизительно) смесь.

Без опыта и умения вам и самовыравнивающейся смесью перепады могут наделать. Контроль нужен в любом случае.

Roman13,

залили локально ямки и далее правилом на сдир. В итоге получилось не идеально, но везде менее 2 мм на 2 метра.

Производитель кстати посоветовал weber.vetonit finish level. Я посмотрел, тоже самое вроде бы что 3000. Есть между ними какая разница...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу