09.03.2019 в 20:25:22
в питере ест форбо- маркет ру- я там покупал, все у них ест.
07.04.2019 в 20:10:16
pacifey написал: Господа, подскажите плз Будет ли криминалом, сделать за раз слой Vetonit 3000 (или теперь Vetonit Finish Level) толщиной 10 мм ? (т.е. в два раза от рекомендуемого производителем) (не на всей площади, но на существенной части)
pacifey, Лил до 12мм локально, все гуд. Но воды следует лить поменьше, а то расслоиться.
12.08.2019 в 22:08:03
Уважаемые Мастера, вопрос уже поднимался, но я однозначного ответа на него так и не нашел на форуме (включая данную тему). У меня сейчас идет ремонт и пол в сан узлах (площадь каждого примерно 4-4.5 метра квадратных) залили Vetonit 3000. Залили поверх стяжки от застройщика, но слой получился в некоторых местах до 20-25 мм. Насколько допускается такая ситуация, если на упаковке указано максимум 5 мм? И чем это грозит в будущем? В данный момент (прошло около 7 дней) пол гладкий и красивый, трещин и отслоений не обнаружено. Заранее Спасибо за ответ. Прилагаю фото одной из комнат.
12.08.2019 в 23:45:02
если не отслаивается и не бухтит, то ни чем. хотя у меня 2 см (однажды) отскочили кусками -с тех пор так не делаю. но вдруг вам повезло с исполнителями, а у них карма хорошая.
13.08.2019 в 00:10:58
Сибиряк написал: но вдруг вам повезло с исполнителями, а у них карма хорошая.
Скорее - повезло с прочностью стяжки за которую прицепился наливной и площадь небольшая, - пока держит его усадку 0,8мм/метр. Если вдруг чего уронить - заряженное ружье может и выстрелить :)
13.08.2019 в 11:02:41
BV написал:
Сибиряк написал: но вдруг вам повезло с исполнителями, а у них карма хорошая.
Скорее - повезло с прочностью стяжки за которую прицепился наливной и площадь небольшая, - пока держит его усадку 0,8мм/метр. Если вдруг чего уронить - заряженное ружье может и выстрелить :)
BV,
Не совсем понял насчет "уронить", для информации еще поверх планируется укладка керамогранита с теплым полом в плиточный клей. Возможно это тоже важно было уточнить.
13.08.2019 в 13:10:07
На сайте производителя указано, что допускается использование с тёплым полом. Тут получается что тёплый пол будет не в ровнитель укладываться, а на него в плиточный клей. Так что значит выстрелит? :)
13.08.2019 в 23:25:12
Ivan F. написал: Так что значит выстрелит?
При усадке оторвётся от основания.
Забавно, что 300 может оторваться, а ультрафикс нет. :D
13.08.2019 в 23:29:57
Ivan F. написал: Тут получается что тёплый пол будет не в ровнитель укладываться, а на него в плиточный клей.
ет понятно что рация на танке а не на транзисторах :D
13.08.2019 в 23:48:32
AndyMirror написал:
Ivan F. написал: Так что значит выстрелит?
При усадке оторвётся от основания.
Забавно, что 300 может оторваться, а ультрафикс нет. :D
AndyMirror, Ну я так понимаю что усадка по сути уже произошла. От основания ничего не оторвалось. В том то собственно и вопрос, если не оторвалась, стоит ли парится или смело класть дальше плитку?