Gennadich73 написал :
Освещение проложено ПВС 3-1,5, розетки ПВС 3-2,5)
Плохо и очень плохо. Это провод для удлинителей и то с оговорками по использованию. Нужен не горючий ВВГ-НГ-LS или NYM.
Увас нагрузки однофазные, я так понимаю?
Gennadich73 написал :
этаже 9 кВт электрокотел
По расчетам - (I=P(Wt)/U (V)) там изначально выходит 40,9 А, при там перегрузе автомат не отключиться по тепловому расцепителю, но нужно брать следующий на шаг. Иначе он он отключится когда будет тепло или жарко.
Плюс желательно его под дифавтомат.
Gennadich73 написал :
электродуховка (32А автомат)
При нагрузке 6-7 КВт?
Gennadich73 написал :
есть гостевой санузел, второй
Gennadich73 написал :
ванная,
Gennadich73 написал :
на мансарде будет банный уголок (сауна - электропечь 6 кВт, душевая кабина с гидромассажем, стиралка)
Если там что то оказалось - дифзащита, желательно - 10mA.
Общая логика такая - что сырое, влажное, горячее и до чего обязательно можно и нужно браться мокрыми руками, перегонять жидкости и будут попадать капли влаги - лучше ставить дифзащиту от утечек тока.
Как таковые УЗО компромисс по цене/возможности, так как не обеспечивают МТО и МТЗ защиты, то выгоднее реализовывать в виде дифференциальных автоматов, работающих комплексно.
И да - надо ставить не эти перемычки, а шинки. Плюс пожалуйста, сделайте фото крупное и четкое.