hooper написал : тема про проводку и проходную мощность домашних электросетей
Домашние электросети предназначены для питания домашних же электроприборов.
30.04.2014 в 11:15:07
hooper написал : тема про проводку и проходную мощность домашних электросетей
Домашние электросети предназначены для питания домашних же электроприборов.
30.04.2014 в 11:15:52
perf написал : Да, сталкивались. Оформляете новое технологическое подключение, вам дают ТЗ на подключение и вы его выполняете - скорее всего тянуть от ВРУ дома. И соответственно всё это не бесплатно. С заявкой обращайтесь в местное отделение энергосбыта.
а по деньгам и по времени, сколько это занимает?
30.04.2014 в 11:17:31
НЕМЕЦ написал : Домашние электросети предназначены для питания домашних же электроприборов.
Не умничай.Это будет домашний сервачок)
30.04.2014 в 11:22:15
Smily написал : ВСН 59-88 Квартира с плитой на природном газе - 3 кВт Квартира с электроплитой - 7 кВт
у меня с электроплитой значит у меня 7 кВт, что будет при превышении 7 кВт?, и возможно ли как то повысить этот порог, без согласований.По сути то надо 2-3 квт больше.
30.04.2014 в 11:33:53
hooper написал : возможно ли как то повысить этот порог, без согласований
Можно, но это не честно :)
30.04.2014 в 11:39:34
hooper написал : Как выяснить сколько выделено на хату кВт? Охлаждение там предусмотрено. И бесперебойники заложены в 8-12 квт.
бесперебойники добавят тепла на 20% к мощности потребления минимум. Кстати никто Вам не разрешит сервера размещать в квартире, ждите проблем. У меня один комп в коридоре и то домочадцы ныли, порошковые ОСП-1 противопожарные поставил, если уж засыпет то засыпет.
30.04.2014 в 11:47:04
10кВт старая квартира с 3 группами вытягивает. Линии 25, 10 и 10 А Итого почти 10кВт
30.04.2014 в 11:54:07
EAN написал : 10кВт старая квартира с 3 группами вытягивает. Линии 25, 10 и 10 А Итого почти 10кВт
По вашей логике получается что на квартиру с газом где изначально 16 свет и 16 розетки можно поставить 32А и забирать 7 кВт ;)
30.04.2014 в 11:59:02
Smily, неее я не так писал :). Моя писанина подразумевает, что Al 2.5 кв защищается 10А автоматом ;)
30.04.2014 в 13:14:06
Synopsis написал : бесперебойники добавят тепла на 20% к мощности потребления минимум. Кстати никто Вам не разрешит сервера размещать в квартире, ждите проблем. У меня один комп в коридоре и то домочадцы ныли, порошковые ОСП-1 противопожарные поставил, если уж засыпет то засыпет.
Хм... А кто запретит?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.