Соединение жил кабеля в распредкоробках какое? ТМЛ не туда, нет? Нужно либо пайка, либо сварка, либо опрессовка (гильзы ГМЛ), либо пружинные клеммы (WAGO). Моё мнение - WAGO спокойно, но в цепях освещения, в розеточной сети - опрессовка ГМЛ пресс-клещами. Пресс-клещи покупать - дорого для одноразовой работы. Не знаю что и предложить.

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

13.05.2014 в 09:44:23

ТМЛ для оконцевания ПВ3 10 кв. мм. на заземление. Розеточные буду делать опрессовкой. Свет на Ваго 222. Инструмент уже есть: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=192406

Пока по всему дому нарисовалось 10 точек на опрессовке и 12 точек на Ваго. Распредкоробок как таковых не будет - надеюсь все уместить в коробе 40х60.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.05.2014 в 22:02:39

Andrew Nik написал : Свет на Ваго 222.

А почему моножилу с моножилой соединять не предназначенной для этого 222-й серией? А 2273 серия компактная, ей бы лучше и правильней.

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

14.05.2014 в 00:03:08

Ну вроде 222 считается понадежней. К тому же разборная, если что.

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

14.05.2014 в 08:28:37

web-rr написал : А 2273 серия компактная

Кстати, сейчас новая серия 221 появилась. Смотрю, на сайте Ваго уже 222 нет, снимают с производства. Интересно, когда 221 в Москве появится? https://www.google.ru/search?q=wago+221&hl=ru&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3uZyU_u2M8T4ygPHwoKgCw&ved=0CAgQ_AUoAQ

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.05.2014 в 08:45:56

Andrew Nik написал : Ну вроде 222 считается понадежней.

Кем считается? Пароли, явки, пруфлинк?

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

19.05.2014 в 22:24:49

Собрал щиток. В схему еще добавилось УЗМ-51М для защиты розеток дома. В процессе выяснилось несколько подводных камней:

  • MiniPragma очень тесный щиток. Поскольку ввод проводов будет сверху, пришлось разворачивать щиток вверх ногами чтобы было свободное место для подключения потребителей. Но зато внизу теперь не вмещается шинка из-за габаритной крышки счетчика... Пришлось извращаться и нарезать из двух шинок три. К тому же сбоку нет места для прокладки проводов. DIN-рейки пластмассовые. В общем, мини-Прагму никому не советую.

  • Импульсное реле Legrand 4 124 08 очень громко щелкает (проверил в реальной работе, подключив собранный щиток по временной схеме). Так громко, что, по-моему, ночью будет будить весь дом. У Легранда есть малошумное реле 4 124 00, но в Электромонтаже его не было... Кто-нибудь знает, оно действительно бесшумное? Думаю поменять пока есть время в Москве.

0
Synopsis
Synopsis
Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

19.05.2014 в 22:58:26

А счётчик пломбировать и вводный автомат как? Или на столбе свой счётчик с автоматом? :)

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

19.05.2014 в 23:05:39

На счетчик ставится крышка и пломбируется. Вводной автомат пломбировать не надо, т.к. он стоит после счетчика.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.05.2014 в 23:39:06

Andrew Nik написал : В общем, мини-Прагму никому не советую.

Поспешный вывод. Первый раз взять в руки и сразу охаять? Нужно просто место оставлять сознательно. Оптимально такой наполнять не более чем на 30 модулей. А В Вашем случае была бы хороша накладная Pragma на 39 модулей. Но собрано красиво.

Ответы ёк?

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

19.05.2014 в 23:55:03

web-rr написал : Оптимально такой наполнять не более чем на 30 модулей.

Ну да, если по модулю оставлять с каждой стороны для проводов, да без счетчика - тогда нормально.

web-rr написал : А В Вашем случае была бы хороша накладная Pragma на 39 модулей.

Сильно широкий брать побоялся, там места мало между шкафом и косяком...

0