02.05.2014 в 21:16:25

Andrew Nik, если счетчик в щите, то 24 модуля не хватит :)

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

02.05.2014 в 21:19:40

Счетчик отдельно стоит...

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

02.05.2014 в 21:38:41

Andrew Nik написал : Требование энергетиков чтобы со столба провода сразу в счетчик заходили.

И этим они нагло игнорируют ПУЭ, пункт 7.1.64.

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

02.05.2014 в 21:53:56

web-rr

Кстати, земляк, не подскажете в Саратове магазин типа московского Электромонтажа? Т.е. с хорошим ассортиментом Легранда и кабельной продукции. Отец бы съездил туда загодя, взял короба нужного размера с накладками и углами, кабель ВВГ-нг-LS...

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

02.05.2014 в 22:13:51

Andrew Nik написал : не подскажете в Саратове магазин типа московского Электромонтажа? Т.е. с хорошим ассортиментом Легранда и кабельной продукции. Отец бы съездил туда загодя, взял короба нужного размера с накладками и углами, кабель ВВГ-нг-LS...

И как после этого :Rumato - "Так ТС из Москвы". Я не в Саратове конечно,но лично у нас нет таких магазинов что бы можно было ТаКоЕ там купить.Вот китай и турция - это да,велком.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.05.2014 в 22:22:19

Andrew Nik написал : Набросал щиток. Что скажете?

  • Автомат С25 после УЗО без надобности. Либо ставить С16 либо ничего (если будет доп. щиток)
  • УЗО 20А 10мА не найдёте. Ставьте на 16А либо ДА
  • Весь свет без дифзащиты - не очень хорошо
0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

02.05.2014 в 22:25:37

Andrew Nik написал : web-rr

Кстати, земляк, не подскажете в Саратове магазин типа московского Электромонтажа? Т.е. с хорошим ассортиментом Легранда и кабельной продукции. Отец бы съездил туда загодя, взял короба нужного размера с накладками и углами, кабель ВВГ-нг-LS...

ЭТМ - под заказ будет все. Минимакс - тоже под заказ. Русский свет - мне не понравился тем что у чёрта на куличиках. Но кажись тоже могут привезти под заказ. А так чтобы всё и сразу - нету. Только заказывать.

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

03.05.2014 в 11:52:58

web-rr написал : ЭТМ - под заказ будет все.

Спасибо. Буду звонить. Собственно, в Саратове мне нужно взять только кабель и короба. Всю фурнитуру для коробов, автоматику, розетки/выключатели - привезу из Москвы.

Посмотрел по каталогу ЭТМ - выбор кабеля ВВГ у них небогатый (вернее, неизвестные мне производители). Думаю взять NYM. Какой производитель лучше - Nexans или Кольчугино?

Подрихтовал схему щитка с учетом замечаний:

Плюс в бане думаю поставить маленький щиток на 4 модуля:

Автоматику хочу взять Legrand серии DX. Вот такие УЗО:

http://electro-mpo.ru/card39957.html#.U2SfQp3INIB

И такие автоматы:

http://electro-mpo.ru/card41322.html#.U2SfXZ3INIB http://electro-mpo.ru/card39915.html#.U2Sfw53INIA

Жду советов, если что не так. Посоветуйте гребенки родные для этого типа автоматики. Так чтоб соединить и фазу и ноль (как понимаю, нужна одна гребенка с выступающими вбок контактами).

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.05.2014 в 12:31:23

Судя по всему, у Вас ТТ, следовательно дополнительно ставьте общее вводное УЗО

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

03.05.2014 в 13:04:43

Andrew Nik написал : Вот такие УЗО:

Вот такая гребёнка http://electro-mpo.ru/card15550.html#.U2SwckCDo3k

Andrew Nik написал : И такие автоматы:

http://electro-mpo.ru/card42066.html#.U2SwfkCDo3k

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

03.05.2014 в 13:52:31

Не соображу как лучше сделать гребенками... В первом ряду щитка будет 4 двухполюсных устройства (вводной автомат и три УЗО). Для них подходит двухполюсная шинка http://electro-mpo.ru/card15550.html#.U2SwckCDo3k

Но дальше в этом же ряду будут стоять 4 однополюсных устройства (автоматы света С1-С4). Если продолжить на них двухполюсную шинку, то в лучшем случае (откусываем 2 нулевых контакта у шинки) удастся запитать только 2 автомата из четырех. Как в таких случаях обычно делают чтобы не колхозить перемычки из ПВ3?

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

03.05.2014 в 14:31:30

Andrew Nik написал : чтобы не колхозить перемычки из ПВ3

Надо сколхозить одну и перейти на однополюсную гребенку.

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

03.05.2014 в 14:54:22

Да, придется колхозить перемычку. Наверно из той же однополюсной шинки получится.

0
Аватар пользователя
Andrew Nik

Местный

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

04.05.2014 в 15:28:57

Подумал что кабель 3х1.5 до люстр потребует толстого кабель-канала. Задумал сделать так:

  • от щитка до мест распаек света кабель NYM 2х1.5 (поскольку круглый - удобно тащить и разделывать)
  • от распаек до выключателей и люстр плоский ВВГ 2х1.5 (поскольку влезет в кабель-канал 20х10)
  • PE на свет не тащить, ибо все равно его негде в древних люстрах подключать
  • а защиту от поражения эл. током на линиях света сделать при помощи дополнительного УЗО

Вот новая схема, что скажете?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.05.2014 в 15:37:27

Плоский ВВГ 3х1,5 прекрасно лезет в канал 20х10 и даже 15х10 :) PE нужен везде.

0