02.05.2014 в 21:16:25
Andrew Nik, если счетчик в щите, то 24 модуля не хватит :)
02.05.2014 в 21:19:40
Счетчик отдельно стоит...
02.05.2014 в 21:38:41
Andrew Nik написал : Требование энергетиков чтобы со столба провода сразу в счетчик заходили.
И этим они нагло игнорируют ПУЭ, пункт 7.1.64.
02.05.2014 в 21:53:56
web-rr
Кстати, земляк, не подскажете в Саратове магазин типа московского Электромонтажа? Т.е. с хорошим ассортиментом Легранда и кабельной продукции. Отец бы съездил туда загодя, взял короба нужного размера с накладками и углами, кабель ВВГ-нг-LS...
02.05.2014 в 22:13:51
Andrew Nik написал : не подскажете в Саратове магазин типа московского Электромонтажа? Т.е. с хорошим ассортиментом Легранда и кабельной продукции. Отец бы съездил туда загодя, взял короба нужного размера с накладками и углами, кабель ВВГ-нг-LS...
И как после этого :Rumato - "Так ТС из Москвы". Я не в Саратове конечно,но лично у нас нет таких магазинов что бы можно было ТаКоЕ там купить.Вот китай и турция - это да,велком.
И это пройдёт ...
02.05.2014 в 22:22:19
Andrew Nik написал : Набросал щиток. Что скажете?
02.05.2014 в 22:25:37
Andrew Nik написал : web-rr
Кстати, земляк, не подскажете в Саратове магазин типа московского Электромонтажа? Т.е. с хорошим ассортиментом Легранда и кабельной продукции. Отец бы съездил туда загодя, взял короба нужного размера с накладками и углами, кабель ВВГ-нг-LS...
ЭТМ - под заказ будет все. Минимакс - тоже под заказ. Русский свет - мне не понравился тем что у чёрта на куличиках. Но кажись тоже могут привезти под заказ. А так чтобы всё и сразу - нету. Только заказывать.
03.05.2014 в 11:52:58
web-rr написал : ЭТМ - под заказ будет все.
Спасибо. Буду звонить. Собственно, в Саратове мне нужно взять только кабель и короба. Всю фурнитуру для коробов, автоматику, розетки/выключатели - привезу из Москвы.
Посмотрел по каталогу ЭТМ - выбор кабеля ВВГ у них небогатый (вернее, неизвестные мне производители). Думаю взять NYM. Какой производитель лучше - Nexans или Кольчугино?
Подрихтовал схему щитка с учетом замечаний:
Плюс в бане думаю поставить маленький щиток на 4 модуля:
Автоматику хочу взять Legrand серии DX. Вот такие УЗО:
И такие автоматы:
Жду советов, если что не так. Посоветуйте гребенки родные для этого типа автоматики. Так чтоб соединить и фазу и ноль (как понимаю, нужна одна гребенка с выступающими вбок контактами).
03.05.2014 в 12:31:23
Судя по всему, у Вас ТТ, следовательно дополнительно ставьте общее вводное УЗО
03.05.2014 в 13:04:43
Andrew Nik написал : Вот такие УЗО:
Вот такая гребёнка
Andrew Nik написал : И такие автоматы:
И это пройдёт ...
03.05.2014 в 13:52:31
Не соображу как лучше сделать гребенками...
В первом ряду щитка будет 4 двухполюсных устройства (вводной автомат и три УЗО). Для них подходит двухполюсная шинка
Но дальше в этом же ряду будут стоять 4 однополюсных устройства (автоматы света С1-С4). Если продолжить на них двухполюсную шинку, то в лучшем случае (откусываем 2 нулевых контакта у шинки) удастся запитать только 2 автомата из четырех. Как в таких случаях обычно делают чтобы не колхозить перемычки из ПВ3?
03.05.2014 в 14:31:30
Andrew Nik написал : чтобы не колхозить перемычки из ПВ3
Надо сколхозить одну и перейти на однополюсную гребенку.
03.05.2014 в 14:54:22
Да, придется колхозить перемычку. Наверно из той же однополюсной шинки получится.
04.05.2014 в 15:28:57
Подумал что кабель 3х1.5 до люстр потребует толстого кабель-канала. Задумал сделать так:
Вот новая схема, что скажете?
04.05.2014 в 15:37:27
Плоский ВВГ 3х1,5 прекрасно лезет в канал 20х10 и даже 15х10 :) PE нужен везде.