Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.05.2014 в 19:57:50

MINik написал : если оно селективное, а если нет вопрос спорный.

Допустим оно не селективное, ставим после него селективное и что изменится? Тот диф который стоит в этажном щите, будет срабатывать раньше, селективный будет просто стоять и пылиться.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

09.05.2014 в 20:07:21

Rumato, согласен, наверное совет будет такой: после счетчика поставить селективное УЗО, а УЗО неселективное убрать иначе будет срабатывать и всю квартиру обесточивать.

Rumato написал : Тот диф который стоит в этажном щите

так вроде там автомат и УЗО

kolivan написал : в подъезде стоит автомат на 50А

kolivan написал : в подъезде в щите уже стоит УЗО на 50А и 100мА

фото бы щита подъездного

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.05.2014 в 20:22:11

MINik написал : в подъезде в щите уже стоит УЗО на 50А и 100мА

Я боюсь, что это диф и заменить его не получится. Согласен

MINik написал : фото бы щита подъездного

0
kolivan
kolivan
Новичок

Регистрация: 06.01.2014

Люберцы

Сообщений: 14

09.05.2014 в 20:57:54

в подъезде стоит УЗО IEK ВД 1-63 50А 100мА вот такой

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.05.2014 в 21:06:38

kolivan, Фото подъездного щита. картинки из инета скачивать все умеют.

0
kolivan
kolivan
Новичок

Регистрация: 06.01.2014

Люберцы

Сообщений: 14

09.05.2014 в 21:13:11

вот фото щита

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.05.2014 в 21:22:05

Ну и оставьте как есть. Только все УЗО на своей схеме поменяйте на 63А-30мА

0
kolivan
kolivan
Новичок

Регистрация: 06.01.2014

Люберцы

Сообщений: 14

09.05.2014 в 21:25:02

Rumato написал : Ну и оставьте как есть.

Что именно? т.е. не ставит п/п УЗО в квартире?

0
kolivan
kolivan
Новичок

Регистрация: 06.01.2014

Люберцы

Сообщений: 14

09.05.2014 в 21:29:00

Rumato написал : Только все УЗО на своей схеме поменяйте на 63А-30мА

такое пойдет? УЗО 2п 63А 30мА PF4-63/2/0.03

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.05.2014 в 21:59:04

kolivan написал : Что именно? т.е. не ставит п/п УЗО в квартире?

Вообще про него забудьте. Оно не нужно.

kolivan написал : такое пойдет?

Что это Вас на экзотику потянуло? Пойдет.

0
kolivan
kolivan
Новичок

Регистрация: 06.01.2014

Люберцы

Сообщений: 14

09.05.2014 в 22:46:23

да вроде дешевле АВВ и Legrand? а что посоветуете?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу