MINik написал : если оно селективное, а если нет вопрос спорный.
Допустим оно не селективное, ставим после него селективное и что изменится? Тот диф который стоит в этажном щите, будет срабатывать раньше, селективный будет просто стоять и пылиться.
09.05.2014 в 19:57:50
MINik написал : если оно селективное, а если нет вопрос спорный.
Допустим оно не селективное, ставим после него селективное и что изменится? Тот диф который стоит в этажном щите, будет срабатывать раньше, селективный будет просто стоять и пылиться.
09.05.2014 в 20:07:21
Rumato, согласен, наверное совет будет такой: после счетчика поставить селективное УЗО, а УЗО неселективное убрать иначе будет срабатывать и всю квартиру обесточивать.
Rumato написал : Тот диф который стоит в этажном щите
так вроде там автомат и УЗО
kolivan написал : в подъезде стоит автомат на 50А
kolivan написал : в подъезде в щите уже стоит УЗО на 50А и 100мА
фото бы щита подъездного
09.05.2014 в 20:57:54
в подъезде стоит УЗО IEK ВД 1-63 50А 100мА вот такой
09.05.2014 в 21:06:38
kolivan, Фото подъездного щита. картинки из инета скачивать все умеют.
09.05.2014 в 21:13:11
вот фото щита
09.05.2014 в 21:22:05
Ну и оставьте как есть. Только все УЗО на своей схеме поменяйте на 63А-30мА
09.05.2014 в 21:25:02
Rumato написал : Ну и оставьте как есть.
Что именно? т.е. не ставит п/п УЗО в квартире?
09.05.2014 в 21:29:00
Rumato написал : Только все УЗО на своей схеме поменяйте на 63А-30мА
такое пойдет? УЗО 2п 63А 30мА PF4-63/2/0.03
09.05.2014 в 22:46:23
да вроде дешевле АВВ и Legrand? а что посоветуете?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу