AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

14.05.2021 в 21:49:04

jekasus написал: 3 бара - это рекомендация

3 бара в инструкции на термостат это калибровочное давление. При этом давлении циферки на шкале соответствуют температуре на выходе. Я бы и не обратил внимание на очередную лажу в рекомендациях master.msk, но вопрос был конкретный: можно ли установить термостат + подпиточный клапан после него (редуктор) с давлением на подаче 4–4,5 бар. Ответ производителя в описании термостата: можно. Для подпиточного клапана - тем более.

Остальное - лирика. Конечно, по уму стабилизировать давление ХВС/ГВС на входе термостата. Конечно, хорошо быть здоровым и богатым. Но если у bambuk ограничение по переделке узла ввода, то вся эта агитация - бесполезна.

От мастера ожидается именно конкретика по решению, а не нелепый набор фраз с такими же невтемными картинками. Которые, судя по всему, делаются для цитируемости и раскрутки Телеграм-канала в подписи.

0
jekasus
jekasus
Эксперт

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

14.05.2021 в 23:35:21

AKI написал: Я бы и не обратил внимание на очередную лажу в рекомендациях

Про 3 бара здесь лажа почти у всех, и давно...

0

Баш майсторът

master.msk
master.msk
100%

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16777

15.05.2021 в 08:33:17

Редукторы на входе нужны для термостата, на них надо выставить определенное значение, 3 бар. - оптимально для редукторов на входе. Для корректной работы термостата они,редукторы, нужны. 3 бара - оптимально для водопровода в квартире, в т.ч и для высокопроизводительных душевых систем. Здесь важно отсутствие миниредукторов типа хонивелловских встроенных в fk 06 и убивающих производительность коллекторов с регулировочными вентилями типа фаровских. И тогда точно хватит 3х бар. Не будет шума при пользовании водой. А смесители и подводки к ним и к приборам не будут дергаться при их включении/выключении. На редукторе, который после термостата - 1 бар., будь то подпиточный клапан или полноценный нормальный регулятор давления Совершенно конкретные рекомендации, я бы так себе сделал, исходя из многолетнего опыта монтажа и использования многими людьми данной сборки: термостат- редуктор

Удивительно, но негативная реакция, за рамками правил форума, на практически проверенные решения, именно у пользователей, у которых данный вид деятельности, сантехнические работы, не является и никогда не являлся основным.

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

15.05.2021 в 15:36:58

Неудивительная реакция "мастера-калефи-мск" не ответившего ни на один вопрос, но снова спевшего мантры про плохой ФАР, Хонивелл, дергающиеся подводки и неопытных врагов злопыхателей.

Можете ответите на простой вопрос master.msk: с чего вы решили, что давление на редукторе после термостата должно быть 1 бар?

0
master.msk
master.msk
100%

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16777

15.05.2021 в 16:29:20

Уже отвечал на этот вопрос. Все также справедливо и для редуктора на выходе термостата.

точно хватит 3х бар. Не будет шума при пользовании водой. А смесители и подводки к ним и к приборам не будут дергаться при их включении/выключении.

Абсолютно точно так же все верно для лейки гигиенического душа: для маленькой леечки гигиенического душа 1 бар. Более чем достаточно. Большее давление избыточно, ничего не дает, кроме дерганья шланга лейки и резких плевков при включении.

0
AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

15.05.2021 в 17:06:24

master.msk, как всегда конкретного ответа нет. Есть только общие слова что большое давление плохо, а 1 бар хорошо. Почему не 0,5 или 0,3 бар? Откуда взялся именно 1 бар?

0
jekasus
jekasus
Эксперт

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

15.05.2021 в 17:13:00

master.msk написал: Более чем достаточно.

Люди подмываются бутылкой воды, для гигиенического душа таже система - вода легко должна течь. В этом смысл этого дивайса и давление должно быть низким - омывать, а не смывать, поэтому макс 1 Бар.

0

Баш майсторът

master.msk
master.msk
100%

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16777

15.05.2021 в 17:37:13

jekasus, нет Здесь не в экономии дело, у нас на этом много не сэкономишь. Редуктор в качестве вентиля отчасти также, стабильный небольшой расход.

Почему не 0,5 или 0,3 бар? Откуда взялся именно 1 бар?

Меньше не получится выставить редуктором. 1 бар. Для любых леек достаточно. Наверное можно и меньше.

0
jekasus
jekasus
Эксперт

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

15.05.2021 в 18:14:09

master.msk написал: Здесь не в экономии дело, у нас на этом много не сэкономишь.

О экономии не идет речь, а о потребности и качественном изпользовании гиг душа.

0

Баш майсторът

AKI
AKI
Эксперт

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

15.05.2021 в 20:04:46

master.msk написал: Меньше не получится выставить редуктором. 1 бар.

вот это честный ответ. Именно поэтому "полноценный редуктор" в этом месте неполноценный. А подпиточный клапан, который от 0,3 бар работает - в самый раз.

master.msk написал: Для любых леек [1 бар] достаточно. Наверное можно и меньше.

напор в 1 бар требует регулировки (задавливания вентилем) до лейки. Иначе это не лейка для нежных мест, а Керхер. Но при нажатии кнопки на лейке первый брызг все равно начинается с давления 1 бар.

Да и сам принцип встроенного (без дополнительных ручек снаружи) гигиенического душа в том, чтобы снаружи была только лейка с кнопкой. Без дополнительных регуляторов. Ибо ключевой момент:

jekasus написал: потребности и качественном использовании гиг душа

0
master.msk
master.msk
100%

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16777

16.05.2021 в 19:05:33

Для леек - вентили стандартное подключение. 0,3бар.я бы не советовал предуставливать. Оставив возможность тонкой настройки расхода самим пользователям, каждому индивидуально 1бар.на выходе + вентиль для подключения шланга самой лейки оптимально.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу