Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

12.05.2014 в 17:46:35

No_Name написал : Эмм... если "выделенная мощность" подведена ко мне алюминием данного диаметра, есть ли смысл, прокладывать после него медный кабель такого же или большего диаметра? Вопрос о соразмерности цены материала и вопроса пожаробезопасности...

Вам же сказали что СИП в жилой дом заводить нельзя.Он пожароопасен. Если ввод от опоры выполнен СИП-ом.

0
perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

12.05.2014 в 17:47:52

Solovey написал : щаззз, разделение...

а к контуру заземления вводной щит по Wi-Fi что ли подключать?

ЗЫ! Намекну, для этого и нужна третья жила в вводном кабеле.

А проводник от контура заземления до ввода в дом вести? Его удобнее сразу до ГЗШ вести.

0
No_Name
No_Name
Новичок

Регистрация: 14.04.2014

Оренбург

Сообщений: 64

12.05.2014 в 17:49:04

Бех написал : Вам же сказали что СИП в жилой дом заводить нельзя.Он пожароопасен.

Пока я делал и прикреплял фото, уважаемый Solovey, меня опередил с ответом. Я все понял на счет СИПа)

0
No_Name
No_Name
Новичок

Регистрация: 14.04.2014

Оренбург

Сообщений: 64

12.05.2014 в 18:00:12

Solovey написал : у вас сейчас 10 или 20А - непонятно как у вас автоматы подключены

Автоматы подключены совершенно ужасающим способом - на один авт. - ноль, на другой - фаза. Заземления у прежней жилицы в помине не было... ;) Можно ли узнать выделенную мне мощность исходя из сечения подведенного кабеля? Спрашиваю, потому что подозреваю, что нагрузка планируется нешуточной... Хотел бы начать ремонт пораньше, чем выпрошу 63Ампера у конторы? Но если мощность окажется недостаточной - придется-таки следовать Вашему совету)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.05.2014 в 18:03:48

perf написал : А проводник от контура заземления до ввода в дом вести? Его удобнее сразу до ГЗШ вести.

еще одну дырку в стене делать?

0
No_Name
No_Name
Новичок

Регистрация: 14.04.2014

Оренбург

Сообщений: 64

12.05.2014 в 18:19:10

Solovey написал : получить техусловия на 15кВт

Solovey написал : счетчик из дома на столб придется вынести

Solovey написал : А проводник от контура заземления до ввода в дом вести? Его удобнее сразу до ГЗШ вести. -еще одну дырку в стене делать?

Хм... жалкая арба моего скудоумия не поспевает за стремительным полетом вашей колесницы... :)

Извините, сейчас попробую набросать примерный план действий. -договориться с РЭС о повышении мощности до 15кВт. -установить прибор учета на заземленной опоре. -протянуть до дома кабель ВВГнг-LS сечением 3*10, через стальной футляр. -в доме устанавливать распред.щит, с группами автоматов и УЗО.

Все ли я правильно понял? Если нет, подскажите, где ошибки?

0
perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

12.05.2014 в 18:23:59

Solovey написал : еще одну дырку в стене делать?

Почему-бы и нет?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.05.2014 в 19:56:14

No_Name написал : -договориться с РЭС о повышении мощности до 15кВт.

не договориться, а просто придти и сказать: хочу 15кВт - дайте заявление на выдачу техусловий. Вас только должны спросить: что изволите

  • 63А одной фазаой
  • или 3 фазы по 25А

No_Name написал : -установить прибор учета на заземленной опоре.

ну это вам в сетях подскажут. вот в нашей деревне счетчики выносят на саму опору, а местами требуют рядом с основной опорой дополнительно столб поменьше ставить и счетчик на него вешать (чтобы по опоре лазить можно было)

No_Name написал : -протянуть до дома кабель ВВГнг-LS сечением 3*10, через стальной футляр.

от опоры до дома СИП 16 (а то и 25 квадрат) На доме переходим на ВВГнг-LS (сечение и жильность завит от того сколько фаз и какой вводной автомат будет)

0
No_Name
No_Name
Новичок

Регистрация: 14.04.2014

Оренбург

Сообщений: 64

12.05.2014 в 20:14:43

На сегодня все понятно. Ехать и заказывать 15кВт сегодня уже поздно, время нерабочее. Все это на ближайшие дни (с работы тоже отпроситься нужно заранее))

Solovey написал : от опоры до дома СИП 16 (а то и 25 квадрат) На доме переходим на ВВГнг-LS

От дома до опоры всего 7-8 метров... склоняюсь к мысли, заплатить за эти "лишние" метры ВВГнг-LS, а не иметь на доме дополнительную скрутку, пусть даже, и такую надежную как "прокалывающие зажимы"...

Большое Вам спасибо, за ценную информацию и ваше время! :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.05.2014 в 20:42:50

No_Name написал : От дома до опоры всего 7-8 метров... склоняюсь к мысли, заплатить за эти "лишние" метры ВВГнг-LS, а не иметь на доме дополнительную скрутку, пусть даже, и такую надежную как "прокалывающие зажимы"...

Я за СИП - на мой взгляд он как-то симпатичнее выглядит, чем ВВГ болтающийся на троссе. Да и легче значительно.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.05.2014 в 21:05:11

No_Name написал : 8мм показал штангель).. на кабеле еще остались проколы от этих зажимов.

50мм2 ... Мощный СИП ...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.