DED@ПВО написал :
УЗО 10мА более 25А у брендов не существует априори ... или ставят ещё одно УЗО 16-25А 10мА конкретно на стиралку ...
perf написал :
Но можно просто его защитить автоматом, и всё будет нормально.
и то, что у ABB из УЗО на 10мА только 16А (дифавтоматы 16А 10мА есть, но дорого (с B-характеристикой) и ждать 5 недель со слов менеджера дилера ABB), то как поступить на практике для ванной (влажное помещение) - для розетки или стиралки, как правильно (ведь УЗО должно иметь по амперам выше, чем у автомата - верно?):
- автомат B16A -> УЗО 16A 10мА -> автомат B16A -> нагрузка (стиральная машина)
- автомат B16A -> УЗО 16A 10мА -> нагрузка (стиральная машина)
- УЗО 16A 10мА -> автомат B16A -> нагрузка (стиральная машина)
?
Такое имеет право на реализацию?