21.05.2014 в 14:06:47
Solovey написал : Жесть, 3800р выносить в этажный щит ради защиты вводного кабеля.
возьмите тогда продукцию Астро-УЗО или что-то подобное))) Moeller (Eaton)/
06.06.2014 в 15:51:22
yakim1999, Собираюсь сделать щиток на подобии вашего. Почему нельзя поставить 1-2 63А УЗО на всю квартиру?
06.06.2014 в 15:59:43
aamg написал : Почему нельзя поставить 1-2 63А УЗО на всю квартиру?
Чтобы при срабатывании какого-либо УЗО без света не оставалась вся квартира.
06.06.2014 в 16:11:19
aamg написал : Почему нельзя поставить 1-2 63А УЗО на всю квартиру
никто не говорит что нельзя, можно даже на одно УЗО всю квартиру повесить, увеличение количества УЗО(до определенного предела) приводит к большему комфорту что ли и упрощению обслуживания и выявления неисправностей. Опять же комфорт он при возникновении нештатных ситуаций. Если все работет штатно, то что одно УЗО что их несколько - пользователю незаметно.
06.06.2014 в 18:31:31
Ну и чем больше УЗО, тем дороже щит. Данный щит, что на фотографиях, который я кстати сегодня забрал со склада, обошёлся мне в 25000 рублей... 1 УЗО тут стоит около 3000. Можно поставить 1 вводное УЗО, но как правило, оно будет противопожарным с током отсечки 100мА или 300мА. А мне захотелось разбить на группы. 4 группы для однокомнатной квартиры более чем достаточно ИМХО!
07.06.2014 в 09:12:16
yakim1999 написал : Данный щит, что на фотографиях, который я кстати сегодня забрал со склада, обошёлся мне в 25000 рублей
Это очень дорого.
07.06.2014 в 10:17:44
дружба написал : Это очень дорого.
Это вообще не дорого, учитывая стоимость АВ, УЗО, УЗМ + сам щит + сборка... Если бы я собирал всё это сам, получилось бы минимум 30000... Хотите дешевле - берите IEK. Обойдётся всё не более 6000.
09.06.2014 в 17:17:57
yakim1999 написал : Окончательный вариант для сборки вот такой:
Схема 7.
Почему рекомендуется розетки одной комнаты компоновать со светом другой?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.