Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

06.06.2014 в 16:11:19

aamg написал : Почему нельзя поставить 1-2 63А УЗО на всю квартиру

никто не говорит что нельзя, можно даже на одно УЗО всю квартиру повесить, увеличение количества УЗО(до определенного предела) приводит к большему комфорту что ли и упрощению обслуживания и выявления неисправностей. Опять же комфорт он при возникновении нештатных ситуаций. Если все работет штатно, то что одно УЗО что их несколько - пользователю незаметно.

0
Аватар пользователя
yakim1999

Местный

Регистрация: 06.05.2014

Химки

Сообщений: 142

06.06.2014 в 18:31:31

Ну и чем больше УЗО, тем дороже щит. Данный щит, что на фотографиях, который я кстати сегодня забрал со склада, обошёлся мне в 25000 рублей... 1 УЗО тут стоит около 3000. Можно поставить 1 вводное УЗО, но как правило, оно будет противопожарным с током отсечки 100мА или 300мА. А мне захотелось разбить на группы. 4 группы для однокомнатной квартиры более чем достаточно ИМХО!

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

07.06.2014 в 09:12:16

yakim1999 написал : Данный щит, что на фотографиях, который я кстати сегодня забрал со склада, обошёлся мне в 25000 рублей

Это очень дорого.

0
Аватар пользователя
yakim1999

Местный

Регистрация: 06.05.2014

Химки

Сообщений: 142

07.06.2014 в 10:17:44

дружба написал : Это очень дорого.

Это вообще не дорого, учитывая стоимость АВ, УЗО, УЗМ + сам щит + сборка... Если бы я собирал всё это сам, получилось бы минимум 30000... Хотите дешевле - берите IEK. Обойдётся всё не более 6000.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

07.06.2014 в 15:52:12

yakim1999 написал : Хотите дешевле - берите IEK.

Я за АВВ:)

yakim1999 написал : Обойдётся всё не более 6000

Да и с АВВ не намного дороже обходиться:)

0
Аватар пользователя
veb0055

Местный

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 196

09.06.2014 в 17:17:57

yakim1999 написал : Окончательный вариант для сборки вот такой:

Схема 7.

Почему рекомендуется розетки одной комнаты компоновать со светом другой?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

09.06.2014 в 18:00:08

veb0055 написал : Почему рекомендуется розетки одной комнаты компоновать со светом другой?

Ну, типа при срабатывании УЗО в комнате останется либо свет, либо розетки, в которые можно включить какой-нибудь переносной светильник. Я не рекомендую - меня такой вариант не устраивает, дома 3 шт УЗО исключительно для линий освещения.

0
Аватар пользователя
yakim1999

Местный

Регистрация: 06.05.2014

Химки

Сообщений: 142

09.06.2014 в 18:39:14

veb0055 написал : Почему рекомендуется розетки одной комнаты компоновать со светом другой?

Тут можно делать как душе угодно. Мне показалось что так будет логичней и удобней для меня.

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

09.06.2014 в 22:43:52

yakim1999 написал : Там будет не резерв, а NAS + роутер + камера... в общем мои штучки... :) Розетка мне там ни к чему, так как доступ к щиту будет слегка ограничен.

ЗЫ. Есть такое и такое

евпатий коловратий цены! A9R44463 3190 руб у нас такое 2126,96 стоит...

0
Аватар пользователя
yakim1999

Местный

Регистрация: 06.05.2014

Химки

Сообщений: 142

09.06.2014 в 23:06:42

Alex2507 написал : евпатий коловратий цены! A9R44463 3190 руб у нас такое 2126,96 стоит...

Рад за Вас! Можно спикуляцией заниматься :-)

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

10.06.2014 в 09:09:11

yakim1999 написал : Рад за Вас! Можно спикуляцией заниматься :-)

Зачем? Я людям по цене магазина минус моя скидка и отправляю если надо. Редко кто просит, но все же бывает. И заказчикам на монтаж так же все комплектующие с этой же скидкой. Я не продаван. Есть возможность помочь так почему нет?!

0
Аватар пользователя
veb0055

Местный

Регистрация: 17.04.2013

Москва

Сообщений: 196

17.07.2014 в 12:42:52

Учитывая

DED@ПВО написал : УЗО 10мА более 25А у брендов не существует априори ... или ставят ещё одно УЗО 16-25А 10мА конкретно на стиралку ...

perf написал : Но можно просто его защитить автоматом, и всё будет нормально.

и то, что у ABB из УЗО на 10мА только 16А (дифавтоматы 16А 10мА есть, но дорого (с B-характеристикой) и ждать 5 недель со слов менеджера дилера ABB), то как поступить на практике для ванной (влажное помещение) - для розетки или стиралки, как правильно (ведь УЗО должно иметь по амперам выше, чем у автомата - верно?):

  1. автомат B16A -> УЗО 16A 10мА -> автомат B16A -> нагрузка (стиральная машина)
  2. автомат B16A -> УЗО 16A 10мА -> нагрузка (стиральная машина)
  3. УЗО 16A 10мА -> автомат B16A -> нагрузка (стиральная машина) ? Такое имеет право на реализацию?
0
Аватар пользователя
Колька

Местный

Регистрация: 16.07.2014

Москва

Сообщений: 37

17.07.2014 в 13:49:25

а в какой программе вы такие схемы рисуете?

0
Аватар пользователя
yakim1999

Местный

Регистрация: 06.05.2014

Химки

Сообщений: 142

17.07.2014 в 14:08:17

Колька написал : а в какой программе вы такие схемы рисуете?

Стандартный MS Visio.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

17.07.2014 в 14:51:29

veb0055 написал : ведь УЗО должно иметь по амперам выше, чем у автомата - верно?

Выше или равно.

veb0055 написал : автомат B16A -> УЗО 16A 10мА -> нагрузка

Самый правильный вариант.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу