06.06.2014 в 16:11:19
aamg написал : Почему нельзя поставить 1-2 63А УЗО на всю квартиру
никто не говорит что нельзя, можно даже на одно УЗО всю квартиру повесить, увеличение количества УЗО(до определенного предела) приводит к большему комфорту что ли и упрощению обслуживания и выявления неисправностей. Опять же комфорт он при возникновении нештатных ситуаций. Если все работет штатно, то что одно УЗО что их несколько - пользователю незаметно.
06.06.2014 в 18:31:31
Ну и чем больше УЗО, тем дороже щит. Данный щит, что на фотографиях, который я кстати сегодня забрал со склада, обошёлся мне в 25000 рублей... 1 УЗО тут стоит около 3000. Можно поставить 1 вводное УЗО, но как правило, оно будет противопожарным с током отсечки 100мА или 300мА. А мне захотелось разбить на группы. 4 группы для однокомнатной квартиры более чем достаточно ИМХО!
07.06.2014 в 09:12:16
yakim1999 написал : Данный щит, что на фотографиях, который я кстати сегодня забрал со склада, обошёлся мне в 25000 рублей
Это очень дорого.
07.06.2014 в 10:17:44
дружба написал : Это очень дорого.
Это вообще не дорого, учитывая стоимость АВ, УЗО, УЗМ + сам щит + сборка... Если бы я собирал всё это сам, получилось бы минимум 30000... Хотите дешевле - берите IEK. Обойдётся всё не более 6000.
09.06.2014 в 17:17:57
yakim1999 написал : Окончательный вариант для сборки вот такой:
Схема 7.
Почему рекомендуется розетки одной комнаты компоновать со светом другой?
09.06.2014 в 18:00:08
veb0055 написал : Почему рекомендуется розетки одной комнаты компоновать со светом другой?
Ну, типа при срабатывании УЗО в комнате останется либо свет, либо розетки, в которые можно включить какой-нибудь переносной светильник. Я не рекомендую - меня такой вариант не устраивает, дома 3 шт УЗО исключительно для линий освещения.
09.06.2014 в 18:39:14
veb0055 написал : Почему рекомендуется розетки одной комнаты компоновать со светом другой?
Тут можно делать как душе угодно. Мне показалось что так будет логичней и удобней для меня.
09.06.2014 в 23:06:42
Alex2507 написал : евпатий коловратий цены! A9R44463 3190 руб у нас такое 2126,96 стоит...
Рад за Вас! Можно спикуляцией заниматься :-)
10.06.2014 в 09:09:11
yakim1999 написал : Рад за Вас! Можно спикуляцией заниматься :-)
Зачем? Я людям по цене магазина минус моя скидка и отправляю если надо. Редко кто просит, но все же бывает. И заказчикам на монтаж так же все комплектующие с этой же скидкой. Я не продаван. Есть возможность помочь так почему нет?!
17.07.2014 в 12:42:52
Учитывая
DED@ПВО написал : УЗО 10мА более 25А у брендов не существует априори ... или ставят ещё одно УЗО 16-25А 10мА конкретно на стиралку ...
perf написал : Но можно просто его защитить автоматом, и всё будет нормально.
и то, что у ABB из УЗО на 10мА только 16А (дифавтоматы 16А 10мА есть, но дорого (с B-характеристикой) и ждать 5 недель со слов менеджера дилера ABB), то как поступить на практике для ванной (влажное помещение) - для розетки или стиралки, как правильно (ведь УЗО должно иметь по амперам выше, чем у автомата - верно?):
17.07.2014 в 13:49:25
а в какой программе вы такие схемы рисуете?
17.07.2014 в 14:08:17
Колька написал : а в какой программе вы такие схемы рисуете?
Стандартный MS Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.