Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.05.2014 в 00:13:46

perf написал : Только Вы УЗО на санузел защитите автоматом на 25 ампер - оно перегружено.

В этом случае меняют УЗО на 40А ...

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.05.2014 в 00:19:12

perf написал : Только Вы УЗО на санузел защитите автоматом на 25 ампер - оно перегружено.

В этом случае меняют УЗО на 40А 30мА, потому как УЗО 10мА более 25А у брендов не существует априори ... или ставят ещё одно УЗО 16-25А 10мА конкретно на стиралку ...

0
Аватар пользователя
yakim1999

Местный

Регистрация: 06.05.2014

Химки

Сообщений: 142

17.05.2014 в 07:12:04

Да, тут или переходить на 40А 30мА, или стиралку выносить из группы. С другой стороны, если коэффициент одновременности взять, то нагрузка не привысит номинал, но всё равно не хорошо получается. Опять же, если узо защищено вышестоящим автоматом, то под узо можно подключать сколь угодно много АВ. Поставлю туда 40А, 30мА, всё равно буду в ванной КУП делать. Хуже думаю не будет. Написал Юрке, который на шнайдерах шиты собирает, хочу у него заказать сбору и компоненты. Думаю он подскажет наиболее правильный вариант.

0
Аватар пользователя
perf

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

17.05.2014 в 11:26:46

DED@ПВО написал : В этом случае меняют УЗО на 40А 30мА, потому как УЗО 10мА более 25А у брендов не существует априори ... или ставят ещё одно УЗО 16-25А 10мА конкретно на стиралку ...

Но можно просто его защитить автоматом, и всё будет нормально.

0
Аватар пользователя
yakim1999

Местный

Регистрация: 06.05.2014

Химки

Сообщений: 142

21.05.2014 в 07:14:06

Окончательный вариант для сборки вот такой:

Схема 7.

Заказал у Юрки и комплектующее и сборку. Щит в работе. Жду...

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.05.2014 в 09:26:12

yakim1999 написал : Схема 7.

А резерв-то в квартире зачем? Заказывать сборку щитка надо после того как к месту установки щитка прокинуты все линии. Тогда и резерв никакой не нужен. Если уж свободное место в щитке остается то добавьте розетку на дин-рейку.

ЗЫ! Кто может мне для справки подсказать артикул и ориентировочную стоимость селективного УЗО 63/300 типа АС от шнайдера?

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

21.05.2014 в 09:31:34

Solovey написал : ЗЫ! Кто может мне для справки подсказать артикул и ориентировочную стоимость селективного УЗО 63/300 типа АС от шнайдера?

Лови ЗЫ. http://www.schneider2.ru/shop_show_399196.html#ls

23028** 63 300 А2242-http://www.electro-mpo.ru/card9217.html#.U3w62dJ\_vSw

0
Аватар пользователя
yakim1999

Местный

Регистрация: 06.05.2014

Химки

Сообщений: 142

21.05.2014 в 10:19:18

Solovey написал : А резерв-то в квартире зачем? Заказывать сборку щитка надо после того как к месту установки щитка прокинуты все линии. Тогда и резерв никакой не нужен. Если уж свободное место в щитке остается то добавьте розетку на дин-рейку.

Там будет не резерв, а NAS + роутер + камера... в общем мои штучки... :) Розетка мне там ни к чему, так как доступ к щиту будет слегка ограничен.

ЗЫ. Есть такое и такое

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.05.2014 в 10:47:06

yakim1999 написал : ЗЫ. Есть такое и такое

Жесть, 3800р выносить в этажный щит ради защиты вводного кабеля.

0
Аватар пользователя
yakim1999

Местный

Регистрация: 06.05.2014

Химки

Сообщений: 142

21.05.2014 в 11:21:26

Solovey написал : Жесть, 3800р выносить в этажный щит ради защиты вводного кабеля.

Не, меня жаба задушит такие деньги отдавать! Там будет по номиналу и токам утечки всё тоже самое, но только например производства IEK.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

21.05.2014 в 13:29:59

Solovey написал : Жесть, 3800р выносить в этажный щит ради защиты вводного кабеля.

yakim1999 написал : меня жаба задушит такие деньги отдавать!

Сейчас DED@ПВО, про энергомеру напишет....

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

21.05.2014 в 14:06:47

Solovey написал : Жесть, 3800р выносить в этажный щит ради защиты вводного кабеля.

возьмите тогда продукцию Астро-УЗО или что-то подобное))) Moeller (Eaton)/

0
Аватар пользователя
yakim1999

Местный

Регистрация: 06.05.2014

Химки

Сообщений: 142

02.06.2014 в 13:05:18

Вот итог: Фото-1 Фото-2

Собирал Юрка вот из этой темы: Собираю электрощиты (в Петербурге и Москве)

0
Аватар пользователя
aamg

Местный

Регистрация: 06.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5

06.06.2014 в 15:51:22

yakim1999, Собираюсь сделать щиток на подобии вашего. Почему нельзя поставить 1-2 63А УЗО на всю квартиру?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

06.06.2014 в 15:59:43

aamg написал : Почему нельзя поставить 1-2 63А УЗО на всю квартиру?

Чтобы при срабатывании какого-либо УЗО без света не оставалась вся квартира.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу