crius написал : пока так
Если пока так, не забывайте пока отключать электричество при пользовании душем.
19.05.2014 в 23:01:56
crius написал : пока так
Если пока так, не забывайте пока отключать электричество при пользовании душем.
Следование моим советам вредит кошельку
19.05.2014 в 23:09:16
ВТБ! написал : Шину стоит организовать сразу. Проводники СУП - тоже к ней. (Отдельная ГЗШ в душевой на даче - нелепость.)
"Проводники СУП" - поясните тогда. Вроде вести то не от чего в деревянном душе. ГЗШ - это главная заземляющая шина, она же "шина" в щитке? Т.е. надо было у дома организовывать заземление и вести к душевой?
Электричество как то глобально отключать =) Из розетки водонагреватель отключаем пока.
20.05.2014 в 01:26:05
crius написал : Вроде вести то не от чего в деревянном душе.
Поддон пластиковый и трубы канализации тоже? А слив куда идёт? Тогда кроме заземлителя и корпуса электронагревателя и подключить нечего. Корпус светильника разве что. :)
crius написал : ГЗШ - это главная заземляющая шина, она же "шина" в щитке? Т.е. надо было у дома организовывать заземление и вести к душевой?
Нет, я имел ввиду, что нет смысла в отдельной ГЗШ, не совмещённой с шиной PE в щитке душевой. Или там и щитка-то нет?
Следование моим советам вредит кошельку
20.05.2014 в 01:30:32
А если в целях безопасности добавить диэлектрическую вставку (вместе с другими методами обеспечения безопасности)? Какое расстояние по трубам водогрея до "стояка" и смесителя?
20.05.2014 в 01:36:33
altuser написал : в целях безопасности добавить диэлектрическую вставку (вместе с другими методами обеспечения безопасности)?
Ага, а по "другим мерам" уравнять потенциал смесителя и бойлера в обход вставки? ;)
Следование моим советам вредит кошельку
20.05.2014 в 01:46:23
ВТБ! написал : Ага, а по "другим мерам" уравнять потенциал смесителя и бойлера в обход вставки? ;)
Смеситель не включать в СУП, но бойлер - включить... Наверное. Либо наоборот бойлер заизолировать и исключить возможность прикосновения к нему и прочим поверхностями с возможно иным потенциалом.:-) Хотя в случае с частным домом это, наверное, глупость... :-)
20.05.2014 в 01:56:42
20.05.2014 в 13:41:54
ВТБ! написал : Нет, я имел ввиду, что нет смысла в отдельной ГЗШ, не совмещённой с шиной PE в щитке душевой. Или там и щитка-то нет?
Нет щитка, только распаячная коробка. В которой разведено на нагреватель и стиралку. Заземляющий провод через болт на заземляющие провода от розеток нагревателя и стиралки. Думали достаточно такой схемы. Теперь планируется купить 2 УЗО с 2 автоматами и щиток куда все разместить.
20.05.2014 в 15:26:00
crius написал : ... Автомата нет. К душу приходит двужильный кабель от дома.
Как подключить тогда, подскажите если не сложно.
P.S. еще стиралку поставили рядом. На нее также автомат и узо надо полагаю. Заземлили кстати и через розетку и на корпус кинули заодно.
УЗО можете установить в душевой, где водичка не попадает.
20.05.2014 в 15:34:25
TOPMO3 написал : УЗО можете установить в душевой, где водичка не попадает.
Ноль разделять до ВА. Емнип.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.