Криворукие строители подключили инсталляцию Геберит к горячей воде. Насколько это критично? К сожалению всё уже в плитке и не хочется вскрывать пол для переварки трубы.

0
Профан27
Профан27
Эксперт

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

19.05.2014 в 10:01:26

Горячей водй это самое смывать - вонь будет.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.05.2014 в 10:05:00

Критично. Арматура инсталляции не рассчитана на горячую воду.

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10466

19.05.2014 в 10:08:38

Gennadich73 написал : не хочется вскрывать пол для переварки трубы

Так пусть

Gennadich73 написал : Криворукие строители

за свой счёт подключают как положено. Или вы уже заплатили им за работу?

Gennadich73 написал : Насколько это критично?

ГВС в пять раз дороже, чем ХВС. Вероятно ваш Геберит прослужит куда меньше, чем на ХВС и плитку со временем всё же придётся поменять.

Так может и счётчики воды наоборот поставили? Можно попробовать на входе поменять местами подключение к стоякам.

0
Gennadich73
Gennadich73
Новичок

Регистрация: 29.04.2014

Зеленоград

Сообщений: 20

19.05.2014 в 10:28:36

Строителей уже не найти:( Вода греется котлом (таун-хаус) - расход не критичен, да и температура градусов 50 не больше. Вскрывать полы сложно (теплый пол).

0
ma-masha
ma-masha
Эксперт

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8413

19.05.2014 в 11:17:42

Профан27 написал : Горячей водй это самое смывать - вонь будет.

Запах-это еще и вредные бактерии, которые разлетаются по округе.

0
Профан27
Профан27
Эксперт

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

19.05.2014 в 11:19:59

Ну, хотя... бачок будет наполняться горячей водой, но до следующего использования вода, наверное, успеет остыть... Так что главный вопрос - долго ли протянет арматура в горячей воде. Ну и не будет ли в санузле жарко от лишнего "радиатора".

0
Gennadich73
Gennadich73
Новичок

Регистрация: 29.04.2014

Зеленоград

Сообщений: 20

19.05.2014 в 11:43:24

С учетом того, что строители забыли проложить трубу для рециркуляции горячей воды, ощущения, что стоит еще один радиатор пока нет)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

19.05.2014 в 11:50:40

ИМХО, керамику лучше не насиловать горячей водой. Потрескаться может. Бывает, что смыть надо несколько раз подряд, и вода не успеет остыть.

0

Вечный студент

an.kh.
an.kh.
Местный

Регистрация: 18.03.2013

Харьков

Сообщений: 751

19.05.2014 в 11:52:09

Профан27 написал : Горячей водй это самое смывать - вонь будет.

Вот что самое важное! Даже если с инсталляцией ничего и не случится, то

ma-masha написал : Запах-это еще и вредные бактерии, которые разлетаются по округе.

0
Gennadich73
Gennadich73
Новичок

Регистрация: 29.04.2014

Зеленоград

Сообщений: 20

19.05.2014 в 12:04:18

В общем целесообразно всё таки переподключить. Судя по фото вариантов у меня не много. Подключить к гигиеническому душу (в центре).