21.05.2014 в 17:03:42
Здравствуйте! Нужна критика и замечания по схеме.
21.05.2014 в 17:33:49
Если ввод 3x4, то автомат вводной не более 25А, а значит, все УЗО тоже достаточно иметь на 25А - переплата за 63 ни к чему. И я бы не смешивал свет и розетки под одно УЗО - 2 на свет, 2 на розетки.
21.05.2014 в 17:51:18
согласен с Johnny, добавлю от себя на свет хватает кабеля 3 х 1,5, а у вас везде 2,5 мм.кв.
21.05.2014 в 19:03:52
А я бы не стал объединять розетки детской, кухни и ванной. На ванную лучше отдельную линию под УЗО 10 мА.
21.05.2014 в 21:20:02
Shturman1 написал : согласен с Johnny, добавлю от себя на свет хватает кабеля 3 х 1,5, а у вас везде 2,5 мм.кв.
Так как все группы освещения на 2-3 помещения 2,5 только до ближайшей распредкоробки, дальше везде 1,5.
Автомат в подъезде посмотрю какой. Кстати не уверен что там 3х4 может быть и 3х6 нужно будет померит.
21.05.2014 в 21:49:12
martlin написал : 2,5 только до ближайшей распредкоробки, дальше везде 1,5.
при автомате 10А использовать кабель 2,5 мм.кв безполезное дело
21.05.2014 в 22:28:00
21.05.2014 в 22:37:21
Юджин написал : ОТСУТСТВУЕТ РАСЧЁТ ТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ЛИНИЯМ
чего-то не понял что за токораспределение?
21.05.2014 в 22:38:50
Юджин написал : Холодильник подключать отдельной линией от общего (с другими линиями) УЗО не имеет смысла
а в чем подвох-то?
21.05.2014 в 22:39:35
martlin написал : Автомат в подъезде посмотрю какой. Кстати не уверен что там 3х4 может быть и 3х6 нужно будет померит.
вот с этого начать надо было
21.05.2014 в 22:42:39
Shturman1 написал : а в чем подвох-то?
УЗО замерзнет ;) подвох в том, что уж если сажать холодильник на отдельную линию, то делать ее "неотключаемой" вводным АВ/ВН, т.е. например через свой АВДТ
21.05.2014 в 22:44:03
Юджин написал : ОТСУТСТВУЕТ РАСЧЁТ ТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ЛИНИЯМ. ПРОЕКТ ТАКОГО ЩИТКА НЕ БУДЕТ СОГЛАСОВАН КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.
А где и почему его нужно согласовывать?
21.05.2014 в 22:45:47
Shturman1 написал : чего-то не понял что за токораспределение
Жаль, что не поняли. Есть нормативные документы, которыми регламентируются правила расчёта электрических цепей. Рисовать, именно рисовать, а не проектировать щитки можно и без учёта этих требований. Топикстартер именно так и поступил - понарисовал нерасчётных нагрузок на гору линий, не учитывая их реальные величины.
Shturman1 написал : а в чем подвох-то
Причём здесь подвох? Есть необходимость обесточивать всю возможную электропроводку в квартире при длительном отсутствии дома; однако желательно, чтобы в холодильнике не протухли продукты, и (при необходимости), продолжала работать охранная сигнализация.
21.05.2014 в 22:48:09
x.tra написал : подвох в том, что уж если сажать холодильник на отдельную линию, то делать ее "неотключаемой" вводным АВ/ВН, т.е. например через свой АВДТ
ну про это, то я вкурсе, но господин Юджин про неотключаемую линию не упоминал поэтому я спросил в чем он видит подвох того что холодильник подключен через общее УЗО с другими линиями. Автор темы с неотключаемыми линиями не заморачиваеться
21.05.2014 в 22:53:25
x.tra написал : А где и почему его нужно согласовывать
В энергонадзоре и эксплуатирующей организации.