Alexiy написал :
прогрузка по одной из фаз вызовет для потребителей на других фазах дополнительное падение напряжения на нуле и, следственно, падение напряжения на других фазах
Ась?.. А три синуса, сдвинутые на 120 градусов друг относительно друга, нарисовать?
Alexiy написал :
Заметный перекос напряжений в 3-фазной системе свидетельствует о том что ноль со своей функцией не справляется. Не согласны?
Как один из вариантов, при длинной линии и отсутствии повторных заземлений, либо наличии "скруток" на нуле (ай-яй=)), повышающих его общее сопротивление.
В случае с исправно работающийм нулём перекос (несимметрия) напряжений, как и уже писал выше, возникает при неравномерной нагрузке по фазам.
Yuri_A написал :
Ась?.. А три синуса, сдвинутые на 120 градусов друг относительно друга, нарисовать?
VITOS написал :
В случае с исправно работающийм нулём перекос (несимметрия) напряжений, как и уже писал выше, возникает при неравномерной нагрузке по фазам.
понятно что нагрузка неравномерная, но как же ноль работает исправно, если уравнивающий ток не может напряжения уравнять?
Если потенциал ноля в линии в 100 м от КТП при однофазной нагрузке в 5 кВт смещается на 10 %, то это нормальный ноль по-вашему?
Alexiy написал :
понятно что нагрузка неравномерная, но как же ноль работает исправно, если уравнивающий ток не может напряжения уравнять?
Как уже говорил Yuri_A - чертим векторную диаграмму, считаем геометрическую сумму токов в нулевой при равномерной нагрузке (фазы сдвинуты относительно друг друга на 120 Гр) -она будет 0, потом считаем геометрическую сумму токов при неравномерной нагрузке (несимметрии напряжений), она будет отличаться от нуля в зависимости от дельты мощностей электроприемников по фазам.
Уравнивающий ток, так и называется, потому что он выравнивает ток в системе при неравномерности нагрузок, а вот напряжения меняются в зависимости от разности величин даннх нагрузок. И состояние нулевого провода в этом случае ни при чём.
Хотя, всё это можно посмотреть в ГОСТ Р54149—2010, стр.9. Или же по первой ссылке в гугле, на запрос "несимметрия напряжений" http://e-audit.ru/quality/asymmetry.shtml
VITOS написал :
Уравнивающий ток, так и называется, потому что он выравнивает ток в системе при неравномерности нагрузок, а вот напряжения меняются в зависимости от разности величин даннх нагрузок. И состояние нулевого провода в этом случае ни при чём
Как раз состояние нулевого провода очень даже при чем.
НЕМЕЦ написал :
Как раз состояние нулевого провода очень даже при чем.
Эх, в заведомо исправную трёхфазную сеть (и ноль рабочий, просто идеальный и фазные проводники великолепны) подключите на одну фазу 10 кВт, на вторую 5 кВт и на третью 2 кВт. И посмотрите что будет с напряжением.
Или
Yuri_A написал :
Ась?.. А три синуса, сдвинутые на 120 градусов друг относительно друга, нарисовать?
потом нарисовать сдвинутые не на 120 градусов.... и считать, считать, считать....
Alexiy написал :
в условиях с исключительно однофазными вводами в дома прогрузка по одной из фаз вызовет для потребителей на других фазах дополнительное падение напряжения на нуле и, следственно, падение напряжения на других фазах, ибо при этом заметная часть напряжения в петле фаза-ноль падает на нуле, а не на потребителе.
VITOS написал :
в заведомо исправную трёхфазную сеть (и ноль рабочий, просто идеальный и фазные проводники великолепны) подключите на одну фазу 10 кВт, на вторую 5 кВт и на третью 2 кВт. И посмотрите что будет с напряжением
Практически ничего, достойного внимания.
Разговор начался с "реальной" сети:
artem_vld написал :
чем дальше живешь от ТП тем ниже будет напряжение? и при включении проточника напряжение проваживается только у Вас или на всей фазе, от которой он запитан
Alexiy написал :
длина и толщина линии, материал проводов и нагрузка - всё это влияет на величину падения напряжения
artem_vld написал :
Если мои соседи находятся на других фазах то они заметят что я подключаю какой то мощный потребитель, к примеру ту же сварку?
Alexiy написал :
если ноль в начале линии отгорает, то когда вы просадите напряжение на своей фазе, то у соседей на другх фазах напряжение подпрыгнет
НЕМЕЦ написал :
Необязательно ему отгорать, достаточно большой протяженности и малого сечения
VITOS написал :
Просадка напряжения на одной фазе влечёт за собой увеличение напряжения на других фазах, за счёт несимметрии нагрузок
Ну и так далее...
Короче, даже если ноль не отгорел, а просто длинный и тощий, несимметрия нагрузок будет вызывать перекосы напряжения. Точка.
VITOS написал :
потом нарисовать сдвинутые не на 120 градусов
artem_vld написал :
5.3) Если мои соседи находятся на других фазах то они заметят что я подключаю какой то мощный потребитель, к примеру ту же сварку?
Solovey написал :
Маловероятно... Но все-таки в общем случае не буду исключать такую возможность.
Все зависит от конкретных параметров сети: мощность трансформатора, сечение и длина линии...
Alexiy написал :
У меня на даче когда сосед варит, у меня напряжение до 245 В прыгает
Как уже говорил, прикосновение электрода к поверхности - фактически коротыш в цепи сварочника , и скачок нагрузки на стороне линии
Поэтому
Alexiy написал :
а в данном случае - 10% при несимметрии нагрузки всего в 5 кВт при КТП 250 кВА!
Это по-вашему нормально?!
Не к месту.
Ответ на вопрос
Synopsis написал :
При включении 5кВт проточника напряжение проседает вольт на 10-15, судя по лампочкам. Не мерял.
Ввод алюминий 10кв, потом ВВГнг 6кв до щита, в щите 6кв на силовые цепи, и 4кв после дифа на 32А.
Многовато на провода тока, но высокое потребление только в холодное время возможно и провода греться не должны.
и
artem_vld написал :
Прошу прощения за дилетанский вопрос, но получается тогда чем дальше живешь от ТП тем ниже будет напряжение? и при включении проточника напряжение проваживается только у Вас или на всей фазе, от которой он запитан
был дан 1. Вами, 2. Соловей
Alexiy написал :
длина и толщина линии, материал проводов и нагрузка - всё это влияет на величину падения напряжения
Solovey написал :
1) без нагрузки напряжение и на ТП, и на вводе в самый крайний дом через 800м от ТП будет одинаковое
2) как только появляется в линии ток, появляется падение напряжения на проводах
3) чем больше нагрузка (ток линии), и чем больше сопротивлении линии (выше длина, меньше сечение) тем больше падение напряжения
4) да, самый дальний от ТП дом окажется с самым низким напряжением
5) если вы самый последний и врубите проточник, то те кто близко от ТП этого могут и не заметить
5.1) если вы последний, а проточник врубит тот кто около ТП вы этого тоже может и не заметите
5.2) если вы в самом конце, и вы или ваш сосед будет врубать проточник или играться сваркой - вы это заметите невооруженным глазом по яркости горящих лампочек.
НЕМЕЦ написал :
Вы хотите сказать, что неравномерность нагрузок может влиять на сдвиг фаз?!
Да, поскольку при неравномерном распределении нагрузки возникает перекос напряжений, следовательно сдвиг фаз относительно друг друга не на 120 градусов, а на другое значение, величина которого зависит от той самой неравномерности. Поскольку фазы становятся сдвинуты относительно друг друга не на 120 градусов, а на, положим, 115, 120 и 125 градусов, в связи с чем изменится величина фазных и линейных напряжений.
Вот пример угла сдвига фаз, когда нагрузка по фазам относительно равномерна, проанализируйте изменение мощности нагрузки к изменению угла сдвига фаз и сделайте вывод. (Пример с несимметрией среди материалов искать долго, да и лень, измерения сделаны поверенным ПКЭ "ТестЭлектро")
Alexiy написал :
вот как вы отвечаете на неудобные вопросы. Понятно.
Могу дать развёрнутый ответ, написать о том, что обсуждалось влияние сварочника и скачок у соседей до 245 Вольт, так же и в теме уже обсуждались возможные варианты изменения напряжения, хотя он уже ни к чему.
А случай, описываемый мной, имеет место быть, у коллеги в дачном товариществе просадка напряжения по одной из фаз до 190 В и повышенное на двух других. При нормальном нуле. Равномерно нагрузку по фазам не раскидывали (нет возможности), исправили заменой тр-ра на ТМГСУ-250