Yuri_A написал : А если попытаться потребить 10 кВт, то входной автомат, если он будет даже 50 А, вырубится достаточно быстро. Ибо ток через него пойдёт 83 А (и что, кстати, больше максимума для 16 квадратов алюминия).
Поэтому было решено отказаться от проточных водонагревателей на 7-10кВт.
Yuri_A написал : PS. Я не электрик ни разу. Тоже паяю "ЦПУ". Руками. *QFP до 0.4 мм, а иногда даже и QFN удаётся.
:D
=====================
Реальное длительное потребление вряд ли в среднем превышает 4кВт (плитка 1кВт, обогреватели помещения и воды на среднем значении по 1кВт итого 2кВт, мелочь 500вт). Но на пиковом максимуме: чайник 2кВт, электроплитка 2кВт, обогреватель в прохладный сезон 2кВт (как минимум на 1 этаж, а на 2этажа так вообще 4кВт), нагреватель воды накопительный 2кВт + освещение и мелочь в сумме до 500вт - итого 8,5кВт, а это при 210v ровно 40А. Причём если в тёплые периоды не требуются обогреватели, то в прохладные они работают постоянно, ну может не на полные 2кВт, а на 1кВт. Так или иначе требуется чтобы линия держала 8,5кВт.
PS Кабель действительно оказался СИП 2х16.