Аватар пользователя
Sota

Местный

Регистрация: 06.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

26.05.2014 в 19:03:23

#4551286

Поставили кондиционер LG CS09AWT. От него идет трубка дренажа в стене, с уклоном, в канализацию. Длина примерно 7-8 метров. Изгибов много 10 или 11, но старались плавные делать, по стене под 2-мя окнами повторяет контуры ниш для батарей. Горизонтальный участок метров 5-6.

К ней подключен сухой сифон McAlpine TUN5-CL.

Включили кондиционер = начали пробовать как работает дренаж. Все замечательно заработало - вода в затворе капает. Где-то часов через 4 охлаждения начала капать вода из внутреннего блока.

Начал разбирать: трубку от кондиционера отсоединил, попробовал продуть - дует тяжело. Отсоединил трубку от затвора попробовал продуть еще раз = стало легко!

Собрал все назад, начал лить воду на теплообменник (так в мануале по монтажу LG указано для проверки дренажа). Довольно быстро вода опять потекла из внутреннего блока.

Проблему пока решил так: снял уплотнительную резинку с ввода сифона, чтобы воздух из трубки дренажа легко выходил, вода сливается в сифон и из него легко в канализацию.

Что надо было сделать чтобы вода протекала нормально ? И при этом чтобы герметичность системы не нарушалась.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

26.05.2014 в 22:09:47

#4551614

Sota написал : Что надо было сделать чтобы вода протекала нормально ?

Капельную воронку поставить ...

В мануале у Вас написано, что необходимо сделать разрыв струи, читайте внимательно, там даже нарисовано ...

Ваш рисунок №3 ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Sota

Местный

Регистрация: 06.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

26.05.2014 в 22:37:09

#4551687

Видимо сейчас как раз и получилась капельная воронка: трубка прикручена к угольнику, а он просто висит над сифоном. Может быть еще как рис. 3, но проверить уже не получиться, все замуровано в стену. Правда я воду из бутылки лил - больше не текло, все успевало протечь через сифон.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

27.05.2014 в 00:25:34

#4551919

Sota,

Мне кажется дело не в сифоне,а в неправильно проложенном дренаже,засор лечится,неправильная прокладка-нет,сам такие сифоны ставлю-все прекрасно работает.

0
Аватар пользователя
Sota

Местный

Регистрация: 06.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

27.05.2014 в 11:34:14

#4552501

Ясно, спасибо!

Пока оставлю в режиме капельной воронки - вроде как в таком виде из внутреннего блока не течет.

0
Аватар пользователя
Влад4365

Местный

Регистрация: 29.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 153

29.05.2014 в 20:47:05

#4557043

Какой стороной вы его поставили? У клапана пропускная способность 80 л в мин, он не может препятствовать проходу воды http://youtu.be/Vnfh0bBFIGY

0
Аватар пользователя
Sota

Местный

Регистрация: 06.05.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

30.05.2014 в 15:45:19

#4558370

Как положено - стрелкой вниз. Я думаю пробки воздушные в шланге получились.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

30.05.2014 в 15:53:41

#4558390

Плохое видео, под напором даже воздушные "карманы" не будут мешать ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108711

30.05.2014 в 16:24:51

#4558428

Бориска66 написал : под напором даже воздушные "карманы" не будут мешать ...

Проблема воздушных карманов проявляется из-за слабого давления воды (низкого уровня) в лотке кондея, узкого выхода из лотка, и сил поверхностного натяжения. Если карманы сильно ниже кондишена, то эта проблема легко решаема вентиляцией дренажа немного ниже лотка кондея.... А далее столб воды скажем высотой в метр легко продавит карман хоть в 20 см....

Еще ... эффект карманов проявлялся бы меньше, если бы производители выход из лотка делали побольше сечением и в виде воронки

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

30.05.2014 в 19:08:23

#4558616

BV написал : А далее столб воды скажем высотой в метр легко продавит карман хоть в 20 см....

Не соглашусь, даже перепад в 2м это сделать не может ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108711

01.06.2014 в 11:09:24

#4560470

Бориска66 написал : Не соглашусь, даже перепад в 2м это сделать не может ...

Я написал, что сделать, чтобы продавить - надо сделать вентиляцию дренажной трубы ниже кондея, но выше "кармана" - это - необходимое условие. Физику никто не отменял :) ..... тройник ниже лотка и к нему вент трубку с выводом конца выше лотка.... Рисовать надо, или и так понятно? Я попозже нарисую - если надо....., ....... и если не забуду :)

в том, что говорю, уверен на 100%

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

01.06.2014 в 20:25:32

#4561118

BV написал : Я написал, что сделать, чтобы продавить - надо сделать вентиляцию дренажной трубы ниже кондея, но выше "кармана" - это - необходимое условие.

Это верно ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу