sansan21
sansan21
Резидент

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

08.06.2014 в 23:41:16

DMURZV написал : зазор от стены 15 см-разве мало?

Мало. По пожарным нормам от печки до ЗАЩИЩЕННОЙ сгораемой стены - 38 см, до незащищенной - не менее 50 см. В инструкции к вашей печке что написано? У Вас за печкой что-то типа минерита, прибитого прямо к стене? Поставьте его с зазором от стены в 15-25 мм (продаются даже специальные керамические втулки, но можно обойтись чем-то подручным). А еще лучше - слой базальтового картона хотя бы 5 мм, прямо к стене, потом зазор, потом минерит, и сверху - нержавейка.

0
sansan21
sansan21
Резидент

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

08.06.2014 в 23:48:40

DMURZV написал : На каждый стык 4 заклёпки.

Жесть. А разбирать как будете? Хомуты на стыки труб - это не просто "бандажи" - они стягивают трубы в осевом направлении.

DMURZV написал : Да,без растяжек.Какие нужны?

Многие производители при вылете трубы над кровлей более 1,5 м рекомендуют дополнительно крепить её растяжками (как мачту). Для этого продаются спец. хомуты с "ушками".

0
DMURZV
DMURZV
Резидент

Регистрация: 21.01.2010

Москва

Сообщений: 1709

09.06.2014 в 00:15:06

LoneWolf_SPb написал : Не только. Мало ли что может добраться до этой трубы - елка, занавеска.

Согласен,убедили.Буду ставить дефлектор.

0
DMURZV
DMURZV
Резидент

Регистрация: 21.01.2010

Москва

Сообщений: 1709

09.06.2014 в 00:23:56

sansan21 написал : Жесть. А разбирать как будете? Хомуты на стыки труб - это не просто "бандажи" - они стягивают трубы в осевом направлении.

Многие производители при вылете трубы над кровлей более 1,5 м рекомендуют дополнительно крепить её растяжками (как мачту). Для этого продаются спец. хомуты с "ушками".

Спасибо,все интересней становится.Про растяжки и хомуты-это здорово,надо будет сделать.Разобрать не проблема-заклепки высверливаются в три секунды.

0
DMURZV
DMURZV
Резидент

Регистрация: 21.01.2010

Москва

Сообщений: 1709

09.06.2014 в 00:36:15

sansan21 написал : Мало. По пожарным нормам от печки до ЗАЩИЩЕННОЙ сгораемой стены - 38 см, до незащищенной - не менее 50 см. В инструкции к вашей печке что написано? У Вас за печкой что-то типа минерита, прибитого прямо к стене? Поставьте его с зазором от стены в 15-25 мм (продаются даже специальные керамические втулки, но можно обойтись чем-то подручным). А еще лучше - слой базальтового картона хотя бы 5 мм, прямо к стене, потом зазор, потом минерит, и сверху - нержавейка.

В инструкции к печке указано,что 20 см,при условии закрытия горючего материала негорючим.Думаю не стоит заморачиваться.При протопке задняя стенка печки еле теплая и была.Там же шамот внутри топки.А может и сделаю таки защиту двойную,но позже,если при интенсивной топке в холодное время стена будет сильно нагреваться.Спасибо за рекомендацию.:)