Здравствуйте. появилась проблема с котлом. двухконтурник. тактует горелка на гвс, иногда и при включенном отоплении. мигает индикатор оной. вторичный теплообменник смотрел года два назад и он был чистый после лет 6 эксплуатации. напор гвс нормальный. куда думать? я склоняюсь к трехходовому. кто что подскажет? завтра буду разбирать. пс: если придушить газовый кран, то горелка работает стабильнее(не тактует), но не прогревает воду почти. Заранее всем откликнувшимся огромное спасибо! сервис по виссману у нас в городе был да закрылся(

0
Аватар пользователя
unotolio

Местный

Регистрация: 03.10.2012

Астрахань

Сообщений: 13

03.06.2014 в 17:26:58

Возможно нужна регулировка газового клапана. Советую таки найти специалиста.

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

05.06.2014 в 13:38:07

  1. Трехходовик закис и не полностью открывает поток во вторичный теплообменник, либо сам клапан забит грязью.
  2. Забит вторичный теплообменник по внутреннему контуру, при этом со стороны воды ГВС все может быть идеально.
  3. Забился основной теплообменник, просто при включении ГВС горелка переходит на максимальную мощности и идет перегрев первичного теплообменника, а в режиме отопления котел работает на минимуме мощности в режиме модуляции и перегрева нет.
  4. Повышенное давление газа на горелке. А уж какова причина у Вас по интернету не скажешь.
0
Аватар пользователя
blind0482

Местный

Регистрация: 06.12.2012

Псков

Сообщений: 82

05.06.2014 в 17:28:17

Всем спасибо. оказалось первичный забит снаружи. пламя вниз равлось