BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120693

06.06.2014 в 02:55:53

пяпа написал : а в щитке есть ГЗШ (главная заземляющая шина) и от этой шины в розетки, где подключены ваши приборы кухонные, кроме фазного и нулевого провода идет еще и третий провод (желто-зеленого цвета),

Да ну? :)

пяпа написал : Так же можно измерить между заземляющими клеммами у печки и духовки когда они включены в розетки,

как бы вот только щупом тестера до них достать, когда вилки в розетках? :)

пяпа написал : Еще измерьте при выключенных приборах из розеток сопротивление между клеммой "земля" она обычно сзади и средним контактом на вилке этого прибора,

Вы не путаете пром оборудование и бытовую технику?

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

06.06.2014 в 09:26:12

пяпа написал : и средним контактом на вилке этого прибора

Ээээ... на Украине уже английские электрические вилки-розетки? Это у них три штыря и соответственно есть средний контакт. А на евро-вилках защитное заземление сделано совсем по другому.

0
koshadom
koshadom
Местный

Регистрация: 09.01.2011

Зарайск

Сообщений: 122

06.06.2014 в 10:28:30

Ноль с землей соединили и узо отрабатывает

koshadom написал : Ноль с землей соединили и узо отрабатывает

При повторном соединении узо не сработало

Чудеса! Первые розетки по фартуку от них узо не срабатывает, как от одной из них питается микроволновка, последующие последние розетки от них узо срабатывает

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

06.06.2014 в 13:32:12

koshadom написал : Вот что определили, рядом духовка и микроволновка, при одновременном подключении к сети пощипывают оба на лицевой панели, при отключении микроволновки духовойшкаф не щипется. Все дело в микроволновке ее лицевой панели и кнопка включения пощипывает, но узо на это не срабатывает, заземление в розетке есть

И не должно сработать, ток "пощипывания" слишком мал.
Провод заземления не доходит до заземляющих контактов розеток.

koshadom написал : Чудеса! Первые розетки по фартуку от них узо не срабатывает, как от одной из них питается микроволновка, последующие последние розетки от них узо срабатывает

Алгоритм проверки срабатывания УЗО распишите подробней. Что, как и чем проверяли.

0

Вечный студент

koshadom
koshadom
Местный

Регистрация: 09.01.2011

Зарайск

Сообщений: 122

06.06.2014 в 15:42:27

Под напряжением по очереди каждую розетку проверяли, соединили ноль и заземление, часть розеток узо срабатывало все выключало, а часть нет и это все по одной стене

0
clon
clon
Местный

Регистрация: 02.08.2006

Курск

Сообщений: 394

06.06.2014 в 15:52:45

koshadom написал : вертится мысль что с микроволновкой что то не то, прошла неделя с момента установки, что говорить магазину не понятно, они скажут а если это у вас проблемы, а у нас их нет до появления этой микроволновки, с остальными приборами все хорошо

Все с ней нормально и менять её не нужно. Делайте нормальное заземление и проблема уйдет. Без заземления она и будет "щипать"(см.пост:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=209432&p=4564662&viewfull=1#post4564662)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

06.06.2014 в 16:08:35

koshadom написал : Под напряжением по очереди каждую розетку проверяли, соединили ноль и заземление, часть розеток узо срабатывало все выключало, а часть нет и это все по одной стене

Проверьте соединения контактов заземления розеток с проводом заземления. Можно прозвонкой заземляющих контактов соседних розеток между собой. Скорее всего, у некоторых розеток нет контакта.

0

Вечный студент

пяпа
пяпа
Резидент

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

06.06.2014 в 22:18:52

BV написал : Вы не путаете пром оборудование и бытовую технику?

BV написал : Да ну?

Vladimir_Vas написал : Ээээ... на Украине уже английские электрические вилки-розетки? Это у них три штыря и соответственно есть средний контакт. А на евро-вилках защитное заземление сделано совсем по другому.

Я когда уже почти сплю и не такое напишу;)

0
koshadom
koshadom
Местный

Регистрация: 09.01.2011

Зарайск

Сообщений: 122

06.06.2014 в 22:19:04

Всем спасибо за разъяснения! Все заработало, микроволновка больше не щиплет. Оказалось что кухонные розетки были разбиты на две группы, одна была заземлена а вот у второй группы заземление отсутствовало, под соединили землю от розетки с заземлением к розетке без заземления и на всех розетках ранее без срабатывания узо оно отработало. И все явные проблемы исчезли.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120693

09.06.2014 в 13:46:53

koshadom написал : Оказалось что кухонные розетки были разбиты на две группы, одна была заземлена а вот у второй группы заземление отсутствовало, под соединили землю от розетки с заземлением к розетке без заземления и на всех розетках ранее без срабатывания узо оно отработало.

на вторую группу провод без третьей жилы? С одной линии земля на другую как-то не здорово...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу