04.06.2014 в 04:12:21
Приветствую всех. Есть такая система: пару унитазов, умывальников и писсуар, выпуск в колодец, нужно ли делать вент. стояк ?, если нужно, то куда его лучше выводить, на вентилируемый неотапливаемый чердак или на кровлю (что проблематично) ?
05.06.2014 в 02:20:30
неужели никто не знает?
05.06.2014 в 03:53:50
BV написал : как вариант - вакуумный клапан
спасибо, тоже к нему склоняюсь, но.... нужен ли он вообще, понимаю 5-и этажка, срывы гидрозатворов, тут небольшой лежак и все.
05.06.2014 в 04:32:04
Сергей Хаб. написал : нужен ли он вообще,
На лежаках прокатывает, но лучше сделать воздушный клапан возле унитаза. Если сливаем в аэробный септик, то из-за клапана бактериям кислорода может не хватать.
05.06.2014 в 04:35:27
Сергей Хаб. написал : выпуск в колодец, нужно ли делать вент. стояк ?
если колоцец не герметичный, то имхо не нужно.
05.06.2014 в 04:39:31
колодец негерметичный, кольца ж/б и чугунный люк
05.06.2014 в 05:24:43
Сергей Хаб. написал : колодец негерметичный, кольца ж/б и чугунный люк
Хм. но его может плотно засыпать снегом, или грязь забьет все щели. Воздух должен беспрепятственно выходить, особенно при смывании унитазов, когда в систему одномоментно попадает достаточно заметный объем воды