04.06.2014 в 11:32:34
Здравствуйте!
Будет ли греть полотенцесушитель по такой схеме?
Полотенцесушитель подключается только снизу, последний этаж. Вроде как бы должен на наш взгляд, но стороннее мнение всё равно хотелось бы услышать.
Заранее спасибо
04.06.2014 в 13:49:18
То, что нарисовано - запрещено. И не просто так, реализация этой порнографии будет препятствовать циркуляции в стояке. Похолодает у всех, сверху донизу, этаж вандала не имеет вообще никакого значения.
04.06.2014 в 14:00:01
Mazayac написал : То, что нарисовано - запрещено. И не просто так, реализация этой порнографии будет препятствовать циркуляции в стояке. Похолодает у всех, сверху донизу, этаж вандала не имеет вообще никакого значения.
Почему запрещено? Каким же образом тогда крепится такой (с нижним подсоединением) полотенцесушитель? Его по другому ни как не подсоединить вроде, как же по другому?
04.06.2014 в 14:04:51
OlegZavalsky написал : Каким же образом тогда крепится такой (с нижним подсоединением) полотенцесушитель? Его по другому ни как не подсоеденить?!
Байпас обязателен. Сечение его - может быть меньше основного стояка - но он должен быть! Суммарное внутреннее сечение байпаса с сушкой должно быть больше сечения стояка. А то, что на Вашей схеме - это лечение перхоти гильотиной.
04.06.2014 в 14:11:47
OlegZavalsky написал : Почему запрещено? Каким же образом тогда крепится такой (с нижним подсоединением) полотенцесушитель? Его по другому ни как не подсоединить вроде, как же по другому?
Вы для понимания задачи сначала расскажите, зачем Вам ПС в системе отопления?
04.06.2014 в 14:11:55
Vladimir_Vas написал : Байпас обязателен. Сечение его - может быть меньше основного стояка - но он должен быть! Суммарное внутреннее сечение байпаса с сушкой должно быть больше сечения стояка. А то, что на Вашей схеме - это лечение перхоти гильотиной.
Т.е. так?
04.06.2014 в 14:12:58
Mazayac написал : Вы для понимания задачи сначала расскажите, зачем Вам ПС в системе отопления?
Для отопления ванной комнаты в первую очередь, для сушки различных вещей во вторую.
04.06.2014 в 14:37:08
В таком случае Вы стояк ГВС (куда как правило подключается ПС) со стояком СО (как Вы пишете в первом сообщении) не перепутали? Впрочем и для ГВС исходная схема также вредна и запрещена.
OlegZavalsky написал : Т.е. так?
Так уже лучше. Байпас заузить на 1 шаг диаметра относительно трубы стояка и сместить в сторону ПС. Поставить краны на отводы к ПС.
04.06.2014 в 14:59:44
Mazayac написал : Байпас заузить на 1 шаг диаметра относительно трубы стояка и сместить в сторону ПС
Ага.
Mazayac написал : Поставить краны на отводы к ПС.
Желательно. Чтобы не перекрывать стояк, если сушка вдруг потечет. Но у меня, например, кранов нету - с 1995 года как. И ни разу не потребовались.