OlegZavalsky
OlegZavalsky
Новичок

Регистрация: 05.12.2013

Москва

Сообщений: 94

04.06.2014 в 11:32:34

Здравствуйте!

Будет ли греть полотенцесушитель по такой схеме?

Полотенцесушитель подключается только снизу, последний этаж. Вроде как бы должен на наш взгляд, но стороннее мнение всё равно хотелось бы услышать.

Заранее спасибо

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.06.2014 в 13:49:18

То, что нарисовано - запрещено. И не просто так, реализация этой порнографии будет препятствовать циркуляции в стояке. Похолодает у всех, сверху донизу, этаж вандала не имеет вообще никакого значения.

0
OlegZavalsky
OlegZavalsky
Новичок

Регистрация: 05.12.2013

Москва

Сообщений: 94

04.06.2014 в 14:00:01

Mazayac написал : То, что нарисовано - запрещено. И не просто так, реализация этой порнографии будет препятствовать циркуляции в стояке. Похолодает у всех, сверху донизу, этаж вандала не имеет вообще никакого значения.

Почему запрещено? Каким же образом тогда крепится такой (с нижним подсоединением) полотенцесушитель? Его по другому ни как не подсоединить вроде, как же по другому?

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

04.06.2014 в 14:04:51

OlegZavalsky написал : Каким же образом тогда крепится такой (с нижним подсоединением) полотенцесушитель? Его по другому ни как не подсоеденить?!

Байпас обязателен. Сечение его - может быть меньше основного стояка - но он должен быть! Суммарное внутреннее сечение байпаса с сушкой должно быть больше сечения стояка. А то, что на Вашей схеме - это лечение перхоти гильотиной.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.06.2014 в 14:11:47

OlegZavalsky написал : Почему запрещено? Каким же образом тогда крепится такой (с нижним подсоединением) полотенцесушитель? Его по другому ни как не подсоединить вроде, как же по другому?

Вы для понимания задачи сначала расскажите, зачем Вам ПС в системе отопления?

0
OlegZavalsky
OlegZavalsky
Новичок

Регистрация: 05.12.2013

Москва

Сообщений: 94

04.06.2014 в 14:11:55

Vladimir_Vas написал : Байпас обязателен. Сечение его - может быть меньше основного стояка - но он должен быть! Суммарное внутреннее сечение байпаса с сушкой должно быть больше сечения стояка. А то, что на Вашей схеме - это лечение перхоти гильотиной.

Т.е. так?

0
Вложение
OlegZavalsky
OlegZavalsky
Новичок

Регистрация: 05.12.2013

Москва

Сообщений: 94

04.06.2014 в 14:12:58

Mazayac написал : Вы для понимания задачи сначала расскажите, зачем Вам ПС в системе отопления?

Для отопления ванной комнаты в первую очередь, для сушки различных вещей во вторую.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.06.2014 в 14:37:08

В таком случае Вы стояк ГВС (куда как правило подключается ПС) со стояком СО (как Вы пишете в первом сообщении) не перепутали? Впрочем и для ГВС исходная схема также вредна и запрещена.

OlegZavalsky написал : Т.е. так?

Так уже лучше. Байпас заузить на 1 шаг диаметра относительно трубы стояка и сместить в сторону ПС. Поставить краны на отводы к ПС.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

04.06.2014 в 14:59:44

Mazayac написал : Байпас заузить на 1 шаг диаметра относительно трубы стояка и сместить в сторону ПС

Ага.

Mazayac написал : Поставить краны на отводы к ПС.

Желательно. Чтобы не перекрывать стояк, если сушка вдруг потечет. Но у меня, например, кранов нету - с 1995 года как. И ни разу не потребовались.

0