20.01.2018 в 00:27:12
Stanislaw34 написал: Одного понять не могу. Что же это за стяжка такая, которая пальцем крошится?
Тогда более непонятно,что за эксперт такой смотрел и что за заявленная прочность по договору :confused:
20.01.2018 в 01:23:01
stroyman, Косвенный показатель достаточной прочности в том, что стяжка подняла углы и не треснула.
20.01.2018 в 03:04:57
BV написал: stroyman, Косвенный показатель достаточной прочности в том, что стяжка подняла углы и не треснула.
BV, поднятие углов это показатель брака, а не прочности
20.01.2018 в 07:34:57
BV написал: Fox77, Досушите стяжку, а потом поднимайте панику про углы.
Стяжка сохнет 1см / неделя. Вашему ламинату и плитке пофигу на эту марочную прочность после грунтовки ГГП. Если есть реально слабые выкрашивающиеся места - затрете быстрой ремонтной смесью (Форбо 040), и кладите на следующий день что угодно.
BV, Стяжка высохла полностью... Пошла 5-ая неделя, как она была сделана. Углы подняты и не понятно, что с этим делать. Приезжал директор этой компании, все посмотрел и пытался убедить нас, что ничего в этом страшного нет. Предлагал, чтобы наши рабочие, отбили эти углы и залили заново и они готовы оплатить эти работы или выровнять это плиточным клеем. Звучит конечно странно, учитывая, что у нас договор с этой фирмой и гарантия 5 лет на стяжку. А если кто- то другой вмешается в эти работы- тогда прощай гарантия и т.п.
20.01.2018 в 08:53:51
Fox77 написал: у нас договор с этой фирмой и гарантия 5 лет на стяжку. А если кто- то другой вмешается в эти работы- тогда прощай гарантия и т.п.
Fox77, Гарантия не означает, что директор должен засучить рукава, взять в руки лопату, и начать эту стяжку исправлять. Совершенно без разницы, кто будет это делать - ваши рабочие, его, или с улицы. То, что он согласен оплатить работы по исправлению, уже означает, что наступил гарантийный случай. Для продления гарантии важно сделать так, как скажет директор - выясните подробно, как надо делать, и сделайте так, как он скажет. Главное, - это после окончания работ по исправлению, директор должен подписать акт приёмки, эта подпись будет означать, что всё сделано правильно.
20.01.2018 в 11:01:21
Fox77 написал: Стяжка высохла полностью..
Проверяли гигрометром? Пленкой? Сколько прошло времени, после того как перестали увлажнять и сняли пленку? 3я неделя?
22.01.2018 в 11:03:51
BV написал:
Fox77 написал: Стяжка высохла полностью..
Проверяли гигрометром? Пленкой? Сколько прошло времени, после того как перестали увлажнять и сняли пленку? 3я неделя?
BV, Проверяли пленкой- стяжка полностью высохла... Прошли 3 недели как сняли пленку, под пленкой находилась 2 недели.
22.01.2018 в 13:15:50
Fox77 написал: и их терли больше и чаще. Из-за чего цемент вытерся).
:eek: ппц объяснение...
Вечный студент
22.01.2018 в 13:44:26
Fox77 написал: BV, Проверяли пленкой- стяжка полностью высохла..
Тогда - по плану.... Мочим, нагружаем... вероятность успеха 50/50 (много факторов, которые сложно учесть). Но попробовать не сложно.
07.02.2018 в 15:52:02
В продолжение истории с нашей стяжкой- углы так и остались подняты. Подрядчик предлагает компенсацию 15000руб. или переделку. При этом от нас расписка в обоих случаях- что мы больше претензий иметь не будем. Нам не нужны деньги и нужна качественная стяжка, за чем собственно мы и обратились в эту компанию. У нас договор с компанией и там прописана гарантия 5 лет. Подрядчик ведет себя странно- говорит что у нас в квартире наверное какая- то "мистика" или несчастливый 13 этаж, из- за этого у них так получилось со стяжкой. И сейчас вместо того, чтобы действовать согласно договору- выполнить и сохранить гарантийные обязательства, подрядчик выдвигает условия с распиской. Что посоветуете уважаемые форумчане?
07.02.2018 в 16:05:14
Fox77 написал: углы так и остались подняты
Насколько сильно и что под ними.
Fox77 написал: Подрядчик ведет себя странно- говорит что у нас в квартире наверное какая- то "мистика" или несчастливый 13 этаж, из- за этого у них так получилось со стяжкой.
Обязательно освятить. Шучу.
Fox77 написал: Что посоветуете уважаемые форумчане?
Решать вам.
07.02.2018 в 16:45:43
Fox77 написал: подрядчик выдвигает условия с распиской. Что посоветуете уважаемые форумчане?
пообещайте ему расписку, чего тут такого? - пускай делают...
08.02.2018 в 04:41:07
AndyMirror написал:
Fox77 написал: углы так и остались подняты
Насколько сильно и что под ними.
Fox77 написал: Подрядчик ведет себя странно- говорит что у нас в квартире наверное какая- то "мистика" или несчастливый 13 этаж, из- за этого у них так получилось со стяжкой.
Обязательно освятить. Шучу.
Fox77 написал: Что посоветуете уважаемые форумчане?
Решать вам.
AndyMirror, углы поднялись на 3-8мм... где тоньше слой- там выше поднялись. Под стяжкой пленка. В туалете и части коридора куски стяжки вообще гуляют при надавливании. Плиточник отказывается класть плитку на эту стяжку с гарантией...