09.06.2014 в 00:34:00
Уважаемые форумчане, просьба подсказать как лучше сделать поворот на ось батареи в данном случае при монтаже ПП
09.06.2014 в 03:28:31
не нужен тебе ПП на отоплении, выйти на ось стальными крутоизогнутыми отводами
09.06.2014 в 08:07:33
beetle, Жизнь дороже,делайте сталью.Батареи будут меняться на бимет,и не зная направление потока теплоносителя правильно их не поставить.
09.06.2014 в 10:51:25
касимов +100 Сталь,сталь и еще сталь.
09.06.2014 в 11:54:07
Во всем доме ук поменяла на биметалл батареи и ПП проводку сделала на мой вопрос а выдержит ли говорят типа 70 градусов всего и давление не большое
09.06.2014 в 11:55:23
Сам не знаю может бенингер им купитьармированный стекловолокном
09.06.2014 в 12:23:19
beetle написал : Во всем доме ук поменяла
УК может ошибаться и экономить, лучше ознакомиться с проектом этой модернизации. Хотя у вас на фотографиях ПП не видно.
beetle написал : ПП проводку сделала на мой вопрос а выдержит ли говорят типа 70 градусов всего
ГВС обычно выдерживает (хотя и с ГВС бывают летальные случаи при залитии квартиры кипятком, например, после срыва крана). С центральным отоплением без контроля за теплоносителем возможны варианты:
beetle написал : как лучше сделать поворот
Вероятно так же как было, например, два уголка по 45:
09.06.2014 в 13:05:01
beetle, А что за батареи такие интересные? Сколько им лет? Зачем УК меняет и батареи и трубу? Цель?
10.06.2014 в 09:16:32
Батареи с 1990 года стоят греют плохо этаж третий УК плановая замена стояка на ПП армированный батареи это уже я сам до кучи меняю дом 1990 года постройки
10.06.2014 в 09:45:35
Да, на проект замены было-бы любопытно взглянуть. Где-то должен быть спрятан внушительный ограничитель температуры теплоносителя. Или джамшут в подвале, с термометром и вентилем-штурвалом в руках. Чудны дела твои, господи.
10.06.2014 в 11:47:43
zvezdopad написал : Или джамшут в подвале, с термометром
Или и того хлеще, элеваторный узел, который работает как часы, но при определённых условиях. А вот пластик с элеваторными узлами без доп.оборудования по стабилизации температуры носителя запрещён.
10.06.2014 в 12:27:46
ser000 написал : А вот пластик с элеваторными узлами без доп.оборудования по стабилизации температуры носителя запрещён.
Угу. Потому что при неправильной работе в мороз может вдуть в трубы 115 град и трубам каюк - можно свариться....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу