Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

31.07.2014 в 09:58:41

Alex-21 написал : .... 160 нержавейкой. высота около 4-х метров.....

Великовата скорость получается. Хотя бы был бы 200-250 мм. Но "в безрыбье и рак рыба ...", в крайнем случае можно и этот канал использовать для выброса ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Alex-21
Alex-21
Новичок

Регистрация: 15.06.2014

Москва

Сообщений: 26

31.07.2014 в 23:26:15

Мне важно сделать оптимально. Если для этого понадобится сделать лишнюю дыру в стене то сделаю.) Вот поправил схемку... Центральный воздуховод 160, гибкие отводы 120... Теперь правильно?

0
Вложение
Alex-21
Alex-21
Новичок

Регистрация: 15.06.2014

Москва

Сообщений: 26

31.07.2014 в 23:28:49

0
Вложение
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

01.08.2014 в 11:32:47

Примерно так

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Alex-21
Alex-21
Новичок

Регистрация: 15.06.2014

Москва

Сообщений: 26

01.08.2014 в 22:44:57

Спасибо, Ким! Вы мне помогли сориентироваться. А чем грозит большая скорость на выхлопе? Шум в трубе или некорректная работа системы?

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12746

01.08.2014 в 22:52:20

Alex-21 написал : .....А чем грозит большая скорость на выхлопе?.....

Все правильно написали, в первую очередь это шум. А во вторую, ..... Не знаю как Вам а мне обычно хочется как в анекдоте про пьяницу и дохлого котенка, "вытащить" из установки все то на что она способна. А в случае с большой скоростью Вы кроме как ДО установки нагружаете, так еще и ПОСЛЕ нее. И, автоматически, используете не на всю ее возможность ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Alex-21
Alex-21
Новичок

Регистрация: 15.06.2014

Москва

Сообщений: 26

02.08.2014 в 08:51:28

Спасибо большое! У меня подход такой же)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.