DjonBard
DjonBard
Новичок

Регистрация: 31.12.2013

Раменское

Сообщений: 30

17.06.2014 в 17:05:41

Бех написал : Стиральная машина и духовой шкаф.

Больше пока ничего толкового придумать не могу, по кол-ву элементов вроде влезаю.

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.06.2014 в 18:37:06

DjonBard написал : А откуда запитывать вытяжку и вентиляторы?

Вентилятор от света, вытяжку от ближайшей розетки или от освещения кухни

0
DjonBard
DjonBard
Новичок

Регистрация: 31.12.2013

Раменское

Сообщений: 30

18.06.2014 в 17:29:24

Товарищи, ну как последняя схема? :confused:

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

18.06.2014 в 22:50:20

DjonBard написал : ну как последняя схема?

Плохо,я бы такое собирать не стал,вынос мозга и насилие над разумом :swoon

0

И это пройдёт ...

DjonBard
DjonBard
Новичок

Регистрация: 31.12.2013

Раменское

Сообщений: 30

18.06.2014 в 23:02:30

serj12 написал : Плохо,я бы такое собирать не стал,вынос мозга и насилие над разумом :swoon

Вы же сами писал

serj12 написал : Ставить вводной С50А и 3 УЗО 63 А 30 мА,или два таких ,а одно на 25 А 10 мА с соответствующими автоматами под ним,под них распихивать автоматы,правда нулевые шинки будут под ногами путаться

Я разве неправильно сделал? Почему вынос мозга? Правда ведь прошу помощи, а в основном несвязные фразы и насмешки...

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

18.06.2014 в 23:38:15

DjonBard написал : Почему вынос мозга?

23 кабеля, пусть даже по два в один автомат,у вас по три заходит,то есть на одной линии неисправность - отшибает три линии,а если сработает УЗО ... готово,вынос мозга обеспечен.Под УЗО должна быть своя шинка нулей,и разбирайся с ними в этой тесноте.

DjonBard написал : а в основном несвязные фразы и насмешки...

Извините. Первое УЗО 63 А - под ним два автомата на 16 А,итого 32,недогружено,а варочная,духовка и розетка кабинета без дифф защиты. Первое УЗО 25 А 10 мА - стиралка,клёво не спорю,тип А или АС,где она стоит физически,нельзя ли к ней прицепить свет ванной и вентилятор под АВ на 6 А? Второе УЗО 25 А 10 мА - "сборище блатных и нищих",что это за вентилятор который нельзя прицепить к линии на свет?! Второе УЗО на 63 - "опять двадцать пять",в сумме 32 А,недогружено,а два сплита без дифф защиты под одним автоматом...

DjonBard написал : Розетка вар. панель 1 шт (4 кв. мм)

А в схеме какой автомат?32 А.Это 6-ка.А 4-ка - 25 А. И снова

DjonBard написал : Необычно так что опасно, не влезет или просто некрасиво?

Зажать надёжно можно Два проводника,три - под вопросом,а четыре - глупо.

0

И это пройдёт ...

DjonBard
DjonBard
Новичок

Регистрация: 31.12.2013

Раменское

Сообщений: 30

19.06.2014 в 00:36:55

serj12 написал : 23 кабеля, пусть даже по два в один автомат,у вас по три заходит,то есть на одной линии неисправность - отшибает три линии,а если сработает УЗО ... готово,вынос мозга обеспечен.Под УЗО должна быть своя шинка нулей,и разбирайся с ними в этой тесноте.

Про кол-во проводов понял что будет трудно всё впихнуть, т.к. тесно, но ведь можно?

serj12 написал : Извините. Первое УЗО 63 А - под ним два автомата на 16 А,итого 32,недогружено,а варочная,духовка и розетка кабинета без дифф защиты. Первое УЗО 25 А 10 мА - стиралка,клёво не спорю,тип А или АС,где она стоит физически,нельзя ли к ней прицепить свет ванной и вентилятор под АВ на 6 А? Второе УЗО 25 А 10 мА - "сборище блатных и нищих",что это за вентилятор который нельзя прицепить к линии на свет?! Второе УЗО на 63 - "опять двадцать пять",в сумме 32 А,недогружено,а два сплита без дифф защиты под одним автоматом...

Спасибо! 1) Добавил духовку 16А на первый УЗО + свет кухни, балкона и вентляторы 10А 2) Стиралка стоит на кухне, свет и вентилятор переключил на первое УЗО 63. 3) Вентилятор убрал, на нём только бойлер и розетки в ванной. 4) Повесил на него кондеи и свет из комнат.

serj12 написал : А в схеме какой автомат?32 А.Это 6-ка.А 4-ка - 25 А.

Я могу ошибаться с кабелем, он может быть и на 6кв. По фото наверное не понять?

serj12 написал : И снова

Зажать надёжно можно Два проводника,три - под вопросом,а четыре - глупо.

Там где было по 4шт 2,5квадрата убрал, но осталось 2 10А в которые приходят по 4 1,5, если их обжать гильзой не прокатит? Или есть другой вариант?

0
Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

19.06.2014 в 01:00:01

DjonBard написал : Или есть другой вариант?

Есть,но он вам не подойдёт.

DjonBard написал : По фото наверное не понять?

Толщина изоляции ни о чём не скажет,6-ка существенно толще 2,5 ,а 4-ка - чуть.

DjonBard написал : т.к. тесно, но ведь можно?

Даже об этом не хочу думать,я в 72 модуля укладывал 40 хвостов и говорил себе ... не важно,сам виноват,надо было 96 брать.

DjonBard написал : Стиралка стоит на кухне

Тогда нафиг убрать на 10 мА,и 30 мА хватит.И вот тут уже можно ставить третье на 63 А и пихать под него варочную и ещё что-нибудь.

DjonBard написал : на нём только бойлер и розетки в ванной.

Супер,только надо брать хороший водогрей,на 10 мА очень чувствительное,зараза.

DjonBard написал : если их обжать гильзой не прокатит?

Ни разу не пробовал и не собираюсь.

0

И это пройдёт ...

DjonBard
DjonBard
Новичок

Регистрация: 31.12.2013

Раменское

Сообщений: 30

19.06.2014 в 01:02:02

serj12 написал : три - под вопросом,а четыре - глупо.

Получается примерно такой набор? (УЗО 10ма 25А не нашёл в электромастере, на 16А тоже ведь подойдёт?), и А брать не стал, они лучше тем что и на импульсные токи реагируют?

0
Вложение
DjonBard
DjonBard
Новичок

Регистрация: 31.12.2013

Раменское

Сообщений: 30

19.06.2014 в 01:10:03

serj12 написал : Есть,но он вам не подойдёт.

Промежуточная клемная колодка? Соответственно и щит больше нужен, т.к. не влезет, верно?

serj12 написал : Толщина изоляции ни о чём не скажет,6-ка существенно толще 2,5 ,а 4-ка - чуть.

Уточню и от этого буду плясать.

serj12 написал : Даже об этом не хочу думать,я в 72 модуля укладывал 40 хвостов и говорил себе ... не важно,сам виноват,надо было 96 брать.

:(

serj12 написал : Тогда нафиг убрать на 10 мА,и 30 мА хватит.И вот тут уже можно ставить третье на 63 А и пихать под него варочную и ещё что-нибудь.

Сделал.

serj12 написал : Супер,только надо брать хороший водогрей,на 10 мА очень чувствительное,зараза.

Уже купил вот такой Thermex Ultra Slim RZL 50 + клапан слива другой)

0
Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

19.06.2014 в 01:23:17

DjonBard написал : УЗО 10ма 25А не нашёл в электромастере,

АВВ к нам не поставляет,там другое решение у них.

DjonBard написал : на 16А тоже ведь подойдёт?

Если под один автомат 16 А,то да.

DjonBard написал : Получается примерно такой набор?

Я не знаю как точно выглядит сейчас нулевая шина в вашем боксе,но вам понадобится не одна.

DjonBard написал : они лучше тем что и на импульсные токи реагируют?

Китайцы не подделывают.

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу