VITOS
VITOS
Новичок

Регистрация: 02.06.2014

Москва

Сообщений: 89

20.06.2014 в 08:59:58

Как и обещал, посмотрел вчера вечерком УЗО, которые в этажном щитке на все квартиры наворотили, стоят ИЭК (причем именно так, не IEK а ИЭК=)), вот именно эта приблуда периодически и не коммутирует при взведенном рычажке) Буду управляющую компанию тож доставать, спасибо ТС что напомнил этой темой, а то с этим феноменом только год назад столкнулся пару раз и не придал особого значения)

0
freeliver
freeliver
Новичок

Регистрация: 19.06.2014

Москва

Сообщений: 10

20.06.2014 в 09:36:53

Alex2507 написал : под напряжением?!:scare

:) Нет, без напряжения. Просто при установке розетки чем-то пережал провод. Когда включил автомат в квартире, вырубилось УЗО на площадке. А второй раз тоже как-то странно УЗО вырубилось. Я вешал люстру. Выключатель света был выключен, все автоматы и УЗО включены. Напряжения на проводах не было. За все провода брался рукой спокойно. Когда перекусил кусачками провод (весь провод а не жилу), через 3-4 секунды вырубилось УЗО на площадке. Никакого эффекта замыкания при этом не было. Но если все же замыкание было, то не понятно почему вырубилось не сразу.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.06.2014 в 09:39:15

Вы замкнули рабочий ноль на землю. от этого узо и срабатывает.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2014 в 09:43:34

freeliver написал : Но если все же замыкание было, то не понятно почему вырубилось не сразу.

да. весьма подозрительно. Должно было сразу

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.06.2014 в 10:04:14

И кусать провода под потолком нужно, отключив автомат в щите.

0
freeliver
freeliver
Новичок

Регистрация: 19.06.2014

Москва

Сообщений: 10

20.06.2014 в 10:17:00

andrewkhv написал : И кусать провода под потолком нужно, отключив автомат в щите.

Да, я это уже понял. А по поводу отключения УЗО, тоже понимаю что проблема скорей всего в нем. Спасибо всем за подсказки. Но фото щитков все же выложу. Может увидите какие-то мои косяки, которые могут влиять на УЗО. Ну и чтобы виновное УЗО знать в лицо :)

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

20.06.2014 в 11:48:27

Я сейчас не буду касаться электрической части, итак имеем

freeliver написал : Новостройка

Скорее всего приобреталась по ДДУ или переуступки ДДУ. Значит ТС собсвенник всего что есть в МКД не исключая и щитков подъездных. Отсюда утверждение

volchenok написал : Зона ответственности ЖКХ вводной автомат до счетчика и всё что до него,остальное собственность жильцов и ответственность за остальное несут жильцы.Но нужно смотреть договор с УК.

Совершенно не верно.

freeliver написал : вызову электрика из ЖЕКа, заменят.

Вот это и надо делать, либо отключать стояк и менять самому (сертификат СРО на это не требуется).

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

20.06.2014 в 11:51:07

MINik написал : Скорее всего приобреталась по ДДУ или переуступки ДДУ.

А может по вексельной схеме или по предварительному договору купли-продаже (ПДКП).

0
freeliver
freeliver
Новичок

Регистрация: 19.06.2014

Москва

Сообщений: 10

20.06.2014 в 14:13:05

MINik написал : Скорее всего приобреталась по ДДУ или переуступки ДДУ. Значит ТС собсвенник всего что есть в МКД не исключая и щитков подъездных.

Квартира приобреталась по ДДУ. Что в договоре с УК не знаю, но обязательно посмотрю. Но вроде как по закону все что до счетчика в электрике и все что до крана в водоснабжении, это ответственность УК не зависимо от формы приобретения квартиры.

0
Бех
Бех
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

20.06.2014 в 14:15:47

freeliver написал : все что до крана в водоснабжении

Может все до счетчика воды?после счетчика воды-это уже на балансе потребителя,ИХМО.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.06.2014 в 14:21:45

Бех написал : Может все до счетчика воды?после счетчика воды-это уже на балансе потребителя,ИХМО.

не, везде до кранов на вводе в квартиру. А по электрике - частенько УК обслуживает всё, что есть в этажном щитке