Аватар пользователя
Valery555

Местный

Регистрация: 20.06.2014

Москва

Сообщений: 9

20.06.2014 в 23:17:46

При пиковых нагрузках бойлер с водяным подогревом от котла не справляется, вода начинает идти холоднее. Мне рекомендуют зациклить горячую воду установив дополнительный насос и в этой трассе вставить еще один дополнительный пассивный бойлер без нагревательных элементов, просто как термос. Не лучше ли тогда поставить второй бойлер тоже с нагревательной водяной спиралью и гнать нагрев от котла через оба? Или мощности котла может не хватить на два нагревателя?

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

20.06.2014 в 23:37:53

сравните дельту на пике и в плато. по результатам можно будет сказать, хватит ли мощности на второй бойлер косвенного нагрева.

0
Аватар пользователя
Valery555

Местный

Регистрация: 20.06.2014

Москва

Сообщений: 9

22.06.2014 в 16:42:55

Но он же еще и батареи тянет. Сколько берут батареи, наверное зависит от разницы их температуры с окружающей. Это сложно прикинуть.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.06.2014 в 19:52:51

Valery555 написал : бойлер с водяным подогревом от котла не справляется,

Если БКН подоБран по мощности котла,то значит не выставленна температура его нагрева. Приоритет ГВС .... Схемку бы!

0