serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

28.07.2018 в 16:27:24

serj12 написал: Это щит из которого перемычка в предыдущем сообщении и подборка фото из него

Та же причина :(

0

И это пройдёт ...

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17006

28.07.2018 в 16:35:22

serj12, Перебрали?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

28.07.2018 в 16:42:51

Это конечно не квартирный щит , но ошибки - типичные .

1) Куча проводников под винтиками на основании 2) Скрутки ( ну куда без них ... бедность ) 3) " Орехи " замученные какие-то 4) Подгоревшая изоляция ( без неё ну никак ) 5) Убитое состояние абонентских нолей 6) Отсутствие какого-либо аппарата перед счётчиками 7) Ну соответственно - эстетика :) лазать страшненько =( Но меня больше всего порадовал конкретно мой объект ( квартира ) , я сразу обратил внимание на это

Нахрена так делать ? Ну скрутил ты проводники , но нычать-то за фига ? Бред . А это уходящие дела в квартиры

Как видите на нижней группе автоматов и 4-ёх шт отключены два средних - не нашёл следов их деятельности в квартире :confused: :yu: Всё как всегда - косметический ремонт , а проводка от застройщика и

0

И это пройдёт ...

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117032

28.07.2018 в 19:17:11

serj12 написал: простая ошибка - в нулевой шине зажата жила через изоляцию,шина ощутимо грелась

serj12, недожали :)

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

28.07.2018 в 19:28:28

MaSeVi, два года назад :o

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

02.08.2018 в 11:27:19

Пост - загадка :) Что тут не так ?

Ж/з пугв не в счёт :p но с ним тоже весело .

0

И это пройдёт ...

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17006

02.08.2018 в 11:40:58

serj12 написал: Что тут не так ?

Ну шут его знает)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20365

02.08.2018 в 11:50:21

serj12, Сечение до ввода и далее - какое ? Ибо смахивает на четверку . БеБе с Леграном , в качестве изюма ?

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

02.08.2018 в 12:03:50

MaSeVi написал: Ну шут его знает)))...

А подумать :) Ведь на вид всё правильно и красиво . Просто если подскажу - вы сразу поймёте :yu: Ладно , зачем я крышку снял если объект не мой и я там просто смотрел на работу другого человека , и никак по своей специализации там не задействован ( позвал сантехник мой туда по своим делам ) ? Что могло меня заставить открутить 6 винтиков ? :confused:

0

И это пройдёт ...

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17006

02.08.2018 в 12:07:53

serj12 написал: А подумать

УЗО?)

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

02.08.2018 в 12:09:52

dokar написал: Сечение до ввода и далее - какое ?

dokar, на вводном кабеле - ВВг нг 2х6 , но ТУ точно . Скорее всего и щит он им собирал . Это не самое интересное . :sorry:

dokar написал: БеБе с Леграном , в качестве изюма ?

Скорее всего - наличие , это у нас часто :a

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.