28.07.2018 в 16:27:24
serj12 написал: Это щит из которого перемычка в предыдущем сообщении и подборка фото из него
Та же причина :(
И это пройдёт ...
28.07.2018 в 16:35:22
serj12, Перебрали?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.07.2018 в 16:42:51
Это конечно не квартирный щит , но ошибки - типичные .
1) Куча проводников под винтиками на основании 2) Скрутки ( ну куда без них ... бедность ) 3) " Орехи " замученные какие-то 4) Подгоревшая изоляция ( без неё ну никак ) 5) Убитое состояние абонентских нолей 6) Отсутствие какого-либо аппарата перед счётчиками 7) Ну соответственно - эстетика :) лазать страшненько =( Но меня больше всего порадовал конкретно мой объект ( квартира ) , я сразу обратил внимание на это
Нахрена так делать ? Ну скрутил ты проводники , но нычать-то за фига ? Бред . А это уходящие дела в квартиры
Как видите на нижней группе автоматов и 4-ёх шт отключены два средних - не нашёл следов их деятельности в квартире :confused: :yu: Всё как всегда - косметический ремонт , а проводка от застройщика и
И это пройдёт ...
28.07.2018 в 19:17:11
serj12 написал: простая ошибка - в нулевой шине зажата жила через изоляцию,шина ощутимо грелась
serj12, недожали :)
28.07.2018 в 19:28:28
MaSeVi, два года назад :o
И это пройдёт ...
02.08.2018 в 11:27:19
Пост - загадка :) Что тут не так ?
Ж/з пугв не в счёт :p но с ним тоже весело .
И это пройдёт ...
02.08.2018 в 11:40:58
serj12 написал: Что тут не так ?
Ну шут его знает)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.08.2018 в 11:50:21
serj12, Сечение до ввода и далее - какое ? Ибо смахивает на четверку . БеБе с Леграном , в качестве изюма ?
02.08.2018 в 12:03:50
MaSeVi написал: Ну шут его знает)))...
А подумать :) Ведь на вид всё правильно и красиво . Просто если подскажу - вы сразу поймёте :yu: Ладно , зачем я крышку снял если объект не мой и я там просто смотрел на работу другого человека , и никак по своей специализации там не задействован ( позвал сантехник мой туда по своим делам ) ? Что могло меня заставить открутить 6 винтиков ? :confused:
И это пройдёт ...
02.08.2018 в 12:07:53
serj12 написал: А подумать
УЗО?)
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.08.2018 в 12:09:52
dokar написал: Сечение до ввода и далее - какое ?
dokar, на вводном кабеле - ВВг нг 2х6 , но ТУ точно . Скорее всего и щит он им собирал . Это не самое интересное . :sorry:
dokar написал: БеБе с Леграном , в качестве изюма ?
Скорее всего - наличие , это у нас часто :a