24.12.2018 в 23:13:22
Недавно видел щиток в точности повторяющий этот, только с вводным АВВГ 5*10 и отходящими линиями из ПУНПа, на кухне очень крутого (в нулевых годах) ресторана. Жаловались что моргает свет и плохо работают духовки, открыл щиток, а там шинка нулевая градусов эдак под 100 и изоляция в уголь.
Грубый, но справедливый
25.12.2018 в 01:56:35
serj12 написал: Но может кто-нибудь напишет :flirt что тут не так :confused:
На последнем диффе расцветка земли и фазы. Это может быть вызвано что белая жила повреждена где-то в стене и дает утечку...
Многопроволочный люминь в земляной шине! За это нужно бить молотком по пальцам.
Концы жил кабелей - коротки.
Судя по всему теплые полы и розетки без диффзащиты...
Что за нулевая шинка слева с белыми жилами ?
Схема не ясна.
Неуд.
25.12.2018 в 02:35:05
serj12, после нг попаду на объект привезу фото щита вводной на 125 ампер разводка силовой части 4 квадрата , щит с паспортом изготовлен на сборочном производстве . вот это ж полная .
25.12.2018 в 10:08:40
dokar написал: Что за СИП в земляной шине ?
Вводной :) он по стене идёт из второго щита , этот четвёртый щиток . А вот РЕ он или не РЕ ещё не смотрел :sorry:
И это пройдёт ...
25.12.2018 в 10:15:37
serj12 написал:
dokar написал: Что за СИП в земляной шине ?
Вводной :) он по стене идёт из второго щита , этот четвёртый щиток . А вот РЕ он или не РЕ ещё не смотрел :sorry:
serj12, Во, Прораб молотком , это ещё пожалел . Сразу - оторвать, что бы не плодил щитов в дальнейшем .
25.12.2018 в 10:22:20
ПPOPAБ написал: Это может быть вызвано что белая жила повреждена где-то в стене и дает утечку...
Проверю .
ПPOPAБ написал: Судя по всему теплые полы и розетки без диффзащиты...
Так точно .
ПPOPAБ написал: Что за нулевая шинка слева с белыми жилами ?
Это просто отсвечивало . Вот
Они ж/з . Но что самое интересное - я заземление не могу найти физически , то есть все говорят что оно есть , но где - никто не помнит , в щите учёта я его не могу найти , так как он опечатан ( пластрон ) . А потом откуда она берётся ... :confused:
ПPOPAБ написал: Схема не ясна.
Делал один человек , потом пришёл другой и доделал , теперь я пришёл и решил посмотреть - А какой ожидаемый ток к.з . ? так как очень мне нравятся объекты на краю с последним столбом и сипом 4х16 , падение напряжения на чайнике 12 В при его мощности 1 800 Вт , что то меня С25 А на розетки ( диффы ) смутили , снял пластрон - а там вот чего . А это третий щит
Две жилки РЕ просто вставлены , может винтик забыл подобрать и вкрутить конечно , но почему нет диффзащиты ??? Вчера пытал клиента на тему жадности - вроде не было ограничений по суммам ... ничего не понятно :(
И это пройдёт ...
25.12.2018 в 10:34:11
dokar написал: Во, Прораб молотком , это ещё пожалел . Сразу - оторвать, что бы не походил щитов в дальнейшем .
Нет. Это что-бы кроме лопаты ничего не смог больше в руки взять. А вы предлагаете обречь человека на голодную смерть и лишить страну дворника или землекопа. :popcorn
serj12 написал:
dokar написал: Что за СИП в земляной шине ?
Вводной :) он по стене идёт из второго щита , этот четвёртый щиток . А вот РЕ он или не РЕ ещё не смотрел :sorry:
serj12- а ноль от куда берется? Я не вижу ничего похожего...
По стене - СИП ??? :cool:
А "второй" щиток то-же от этого же автора?
25.12.2018 в 10:46:32
ПPOPAБ написал: По стене - СИП ???
Да , сам не понял как это , но факт , потом предоставлю фото как он выходит из щита и исчезает под облицовку крыши , а вот как там и что - не видно .
ПPOPAБ написал: А "второй" щиток то-же от этого же автора?
Да , скорее всего тот щит он допиливал за кем-то , но этот точно его , я спросил .
И это пройдёт ...
25.12.2018 в 11:35:16
serj12 написал: Да , сам не понял как это , но факт , потом предоставлю фото как он выходит из щита и исчезает под облицовку крыши , а вот как там и что - не видно .
Не, ну нормально, чё... :cool: Зато ВВП растёт, безработица сокращается, вот-вот в пятёрку ведущих экономик мира войдём... :yu:
25.12.2018 в 18:52:34
И это пройдёт ...
26.12.2018 в 01:39:45
serj12 написал: Да и в нейтрали так же
ПрЭлЭстно... :mad: Прессовать наконечники и болтами прикручивать к шинкам.