ПPOPAБ написал:
Это может быть вызвано что белая жила повреждена где-то в стене и дает утечку...
Проверю .
ПPOPAБ написал:
Судя по всему теплые полы и розетки без диффзащиты...
Так точно .
ПPOPAБ написал:
Что за нулевая шинка слева с белыми жилами ?
Это просто отсвечивало . Вот

Они ж/з .
Но что самое интересное - я заземление не могу найти физически , то есть все говорят что оно есть , но где - никто не помнит , в щите учёта я его не могу найти , так как он опечатан ( пластрон ) . А потом откуда она берётся ... :confused:
ПPOPAБ написал:
Схема не ясна.
Делал один человек , потом пришёл другой и доделал , теперь я пришёл и решил посмотреть - А какой ожидаемый ток к.з . ? так как очень мне нравятся объекты на краю с последним столбом и сипом 4х16 , падение напряжения на чайнике 12 В при его мощности 1 800 Вт , что то меня С25 А на розетки ( диффы ) смутили , снял пластрон - а там вот чего . А это третий щит


Две жилки РЕ просто вставлены , может винтик забыл подобрать и вкрутить конечно , но почему нет диффзащиты ??? Вчера пытал клиента на тему жадности - вроде не было ограничений по суммам ... ничего не понятно :(