ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.07.2019 в 22:58:41

serj12 написал:

Как считаете - стоит связываться ?

serj12, ниши будете расширять под бОльшие боксы или АВДТ понаставите :D ? :popcorn или еще есть какой вариант в запасе? зы. я такое Г переделываю, поскольку это просто необходимо, сами понимаете...

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.07.2019 в 23:01:22

ZooZoo написал: ниши будете расширять

Даже с готовой отделкой это далеко не самое сложное дело, особенно когда есть штроборез под 230 диски. Можно и одним перфом, но долго.

0

Грубый, но справедливый

ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.07.2019 в 23:16:49

Vadim 161 написал: с готовой отделкой это далеко не самое сложное дело, особенно когда есть штроборез под 230 диски

да ясен PENь, что чем больше диаметр пильного диска, тем солиднее результат на выходе... :D

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.07.2019 в 23:44:34

ZooZoo написал: тем солиднее результат на выходе

Ну да, если под результатом подразумевается глубина. Какой смысл резать штроборезом меньшего калибра ?

0

Грубый, но справедливый

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

13.07.2019 в 11:34:21

ZooZoo написал: сами понимаете...

Это и печалит :(

ZooZoo написал: АВДТ понаставите

Боюсь .

ZooZoo написал: ниши будете расширять под бОльшие боксы

А может ... пронесёт и хватит этого ? :yu:

ZooZoo написал: такое Г переделываю

обнадёжили ... :cool:

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

02.08.2019 в 17:51:59

По роду деятельности пришлось залезать в это

Очень заинтересовался - а откуда там заземление ? Вроде вводной не располагает для деления на РЕ и N , может это ?

Так , и что снаружи -

Упс ... Заземления как то нет , но подключены отходящие жилки полторашек ( ну почти , всё же бюджетно ) . Из типичных ошибок :

  • номинал вводного автомата избыточен
  • номиналы автоматов через чур , видно что бог дал на складе
  • соединение в одной клемме Ал и меди ( причём не затянуто было - проверил ) Но в целом - работает же :) а диффзащита , а ну её :yu:
0

И это пройдёт ...

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

02.08.2019 в 18:01:01

serj12, Так переделали?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

02.08.2019 в 21:07:23

MaSeVi, это не мой район :)

0

И это пройдёт ...

MаSeVi
MаSeVi
Новичок

Регистрация: 03.08.2019

Иркутск

Сообщений: 0

03.08.2019 в 06:51:59

serj12 написал: MaSeVi, это не мой район

Ну и забудьте.

0
elite
elite
Новичок

Регистрация: 17.03.2014

Верхняя Пышма

Сообщений: 10

06.08.2019 в 17:56:06

День Добрый. Не совсем делетант в электрике, чисто не мою. Но энергосбыт сказал заменить старый счетчик в общем щитке. В щите просто засада, решил заменить и автоматы и разводку. Обратиться к электрику, не предлагать. В этом щитке как раз и меняли у других квартики электрики от УправКомпании. Посмотрел другие щитки, где типа за деньги делал кто-то, не намного лучше. Вот решил сделать сам.

Помогите пожалуйста. Опыта просто 0. Но думаю с Вашей помощью сделаю не хуже.

Ноль и земля объединены,чисто на корпус щита, куда все и цепляются, это по ходу норм. Фаза идет с ореха. Мой счетчик, черный старый. Это общее фото. Где что стоит из моего.

Автоматы и прочее предполагаю разместить уже в квартире. В общем щитке хочу поставить 2-ва двухполюсных автомата. Один перед счетчиком, чтоб рубил Фазу и 0. Другой уже после счетчика, перед выходом на квартиру, тоже Фазу и 0. Землю провожу напрямую. Хочу сделать разводку медным проводом, но в продаже максимум есть только на 6мм2, одножильный. Некоторые предлагают сделать разводку в щите многожильным на 10мм2. Что скажите? Все рекомендации и замечания приветствуются.!!!

0
elite
elite
Новичок

Регистрация: 17.03.2014

Верхняя Пышма

Сообщений: 10

06.08.2019 в 18:02:37

Вроде кажется на первый взгляд медный многожильный обеспечивает более плотный контакт в зажимах как автоматов, так и счетчика и в орехе на фазе и при креплении 0 на корпус щита. Или это только кажется. Сейчас все разведено просто алюминием на 6мм2.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.