Solovey написал :
А что за моделька? Для "бытовых" нужд ее хватает?
Просто на тепловизоры ценники до нескольких сотен тыс рублей доходят. 55тыс- это реально игрушка на фоне собратьев...
FLIR E4 - написано в pdf-ках.
Для электрики, как видите, более-менее хватает. Для сантехники наверное тоже неплохо.
Матрица 80х60 - потому и дёшево. Для всякого энергоаудита меньше чем 160х120 не советуют, а вот они от 120 тыр и выше.
Видно как раз, что разрешение у этого Флира маловато - квадратиками картинка в ИК. "Взрослые" модели дают ощутимо более детализированную картинку.
Mazayac написал :
Видно как раз, что разрешение у этого Флира маловато - квадратиками картинка в ИК. "Взрослые" модели дают ощутимо более детализированную картинку.
Для нахождения повреждений нагревательного кабеля хватает с головой. Например, видно, как установили стеклянную душкабину прямо на нагревательном кабеле.
или нужно определить точные места расположения линий кабеля для сверления отверстий
чем хороша эта модель Е4, что накладывает контуры фотоизображения на термограмму и все более становится четче.
Типичная ошибка неофита - взять небольшой щиток, а потом попробовать впихнуть невпихуемое. К примеру щит на 12 модулей и в щите счётчик, но линий хотим 18, и непременно три УЗО!
web-rr написал :
Типичная ошибка неофита - взять небольшой щиток, а потом попробовать впихнуть невпихуемое. К примеру щит на 12 модулей и в щите счётчик, но линий хотим 18, и непременно три УЗО!
У проектировщиков такое встречается сплошь и рядом.
з.ы.В щит на 63А, пытаются "впихнуть" аппарат на 80А.
Насяльника написал :
По поводу опрессовки проводников многопроволочных жил.
А я с Вами соглашусь, отчасти. Тут всё дело в клеммах - позволяют они это или нет. Например, "Сименс", для некоторых последних серий своей модульки прямо указывает на возможность (и желательность) подключения многопроволочных проводников без оконцевания. Ну или всем известные клеммы Wago для светильников -тоже самое.