SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

24.06.2014 в 18:32:08

Johnny написал : При подключении движка, например, в цепь включается тепловое реле,

а в отсутствие теплового реле ? ведь оно не обязательно для применения с контактором, т.е. он д.б. безопасным при разных видах подключений

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5601

24.06.2014 в 19:25:11

Оно обязательно при питании трехфазной нагрузки, там, где вылет фазы может привести к порче оборудования. Можете не спорить. Уже четко сказали - параллелить контакты и суммировать их ток нельзя. Хотя вы лично - подключайте как хотите.

0
TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

26.06.2014 в 06:12:57

SergeyE написал : ...т.е. он д.б. безопасным при разных видах подключений

он долж0н обеспечивать частые и многократные коммутации нагрузки, требующей 3-х фазной сети, ане некие "разные виды подключений"...

а в отсутствие теплового реле ?

ну не хотите "тепловуху" - берите пускатель с катушкой на 380v. Это уже защита по 2-м фазам. На 3-ю навешиваете промреле (его катушку), через контакты которого запускаете транзитом любую фазу из двух первых. Недостатки : реле тоже может "залипнуть", и оно - постоянно включено. Можете на основе "искусственной нулевой точки" через кондёры защиту городить: при пропадании одной из фаз в ней появляется напряжение, включающее промреле, которое рвёт оперативную фазу катушки контактора. Недостатки - вероятны ложные срабатывания. Тахометрический контроль..., реле контроля фаз, что есть по-сути "токовая защита"... А "тепловуха" ?

ведь оно не обязательно для применения с контактором,

не обязательна. Обязательно наличие защиты вообще.

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

26.06.2014 в 16:36:02

TiMg33 написал : ведь оно не обязательно для применения с контактором, не обязательна. Обязательно наличие защиты вообще.

это при трех фазах ?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12803

26.06.2014 в 17:29:57

TiMg33 написал : А "тепловуха" ? ведь оно не обязательно для применения с контактором, не обязательна.

Вообще-то, для электродвигателя ТР является защитой от перегрузки, если нет встроенного в корпус или накладного ТК. И тепловое реле, при этом отстраивается именно под определенный потребитель. Тепловое в автомате этой линии может и не сработать, т.к. выбирается под номинал автомата а не номинальный ток потребителя. А тепловое реле в связке с контактором - отстраивается исходя из номинального тока потребителя. Так что в в случае с потребителями в виде электродвигателей ТР обязательна.

SergeyE написал : это при трех фазах ?

И при одной фазе то же.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

26.06.2014 в 23:04:51

Ким написал : Так что в в случае с потребителями в виде электродвигателей ТР обязательна.

ссылочку можно ? А то что-то через-чур много "если".

И при одной фазе то же.

и на это тоже... ссылочку. Если не затруднит. ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу