Подключение контактора iEK КМИ23210 - я правильно понимаю, что А1-А2 это фаза, а13 но-14н0- это ноль ? Непонятно, почему маркировка "но", ведь по идее управление идет по фазе, а ноль д.б. всегда замкнут

И еще - если контактор трехфазный, а я буду подсоединять однофазную нагрузку, означает ли это что можно реально подсоединить трехкратную нагрузку по сравнению с номиналом ?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.06.2014 в 08:49:27

Всё не так. А1-A2 (катушка) подключение фазы и ноля. A13НО-A12НО Нормально Открытый допконтакт ;) Силовые контакты обозначены 1L1-2T1 3L2-4T2 3L3-6T3. p.s. сбоку нарисована схема контактора ;)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

22.06.2014 в 08:51:56

SergeyE написал : .... я правильно понимаю, что А1-А2 это фаза, а13 но-14н0- это ноль ? Непонятно, почему маркировка "но", ведь по идее управление идет по фазе, а ноль д.б. всегда замкнут ....

Что-то Вы накрутили ....

Вообще-то, маркировка "А1-А2" - это клеммы катушки контактора. К ним подводится оперативное питание 1НО+1НЗ - это клеммы блок контактов и используются в схеме управления или автоматики, где применяется контактор Силовые клеммы, если не ошибаюсь, обозначаются буквой "L" и маркируются - с одной стороны контактора в "комплекте" с нечетными цифрами и с другой стороны - четными.

SergeyE написал : ..... И еще - если контактор трехфазный, а я буду подсоединять однофазную нагрузку, означает ли это что можно реально подсоединить трехкратную нагрузку по сравнению с номиналом ? ....

Нет не означает.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

22.06.2014 в 09:11:33

SergeyE написал : Подключение контактора iEK КМИ23210

Подключение.

0
Вложение
Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

22.06.2014 в 14:55:44

ksiman написал : A13НО-A12НО Нормально Открытый допконтакт

т.е. он по сути как три основных контакта ?

Bladiclab написал : Bladiclab

за картинку спасибо а зачем ноль через контактор пропускать ?

Ким написал : Цитата Сообщение от SergeyE Посмотреть сообщение ..... И еще - если контактор трехфазный, а я буду подсоединять однофазную нагрузку, означает ли это что можно реально подсоединить трехкратную нагрузку по сравнению с номиналом ? .... Нет не означает.

можете по-подробнее обосновать ? если ноль не разрывать - то есть три (а может четыре - см. выше) замыкаемых контакта...

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

22.06.2014 в 15:00:19

SergeyE написал : если ноль не разрывать - то есть три замыкаемых контакта...

Так не делается. Запараллелить контакты можно, но при этом номинальный ток одного контакта должен быть больше или равен номинальному току в цепи питания нагрузки. Иначе при неконтакте в одном или нескольких полюсах возможна авария.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

22.06.2014 в 15:16:28

SergeyE написал : ..... он по сути как три основных контакта? .....

Технически, т.е. замкнуться/разомкнуться - они похожи. Во всем же остальном - разные. А это,

  • по назначению контактных групп
  • по коммутационной возможности;
  • по величине воздушного зазора между подвижными и неподвижными контактами
  • по возможной установке дугогасительных камер (силовые контактны) и т.д.

SergeyE написал : .... сли ноль не разрывать - то есть три (а может четыре - см. выше) замыкаемых контакта ...

Вам уже ответили:

Johnny написал : .... при "не контакте" в одном или нескольких полюсах возможна авария.....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

22.06.2014 в 15:51:40

SergeyE написал : т.е. он по сути как три основных контакта ?

Цепи управления и сигнализации. Там нет толкового дугогашения, контакты более хлипкие, так как типовой ток вторички не более 5А. По русски - контакты сообщить на БЩУ что мол, что контактор не включен и его цепи разомкнуты или включить ламочку на щите. Такую неонку. Или кому то заблокировать цепи управления. Да еще 1000100101 применений.

0
Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

24.06.2014 в 11:36:54

Johnny написал : Иначе при неконтакте в одном или нескольких полюсах возможна авария.

а при подключении трехфазной нагрузки разве результат будет не тем же ?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

24.06.2014 в 11:50:36

Del

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

24.06.2014 в 11:53:21

Каким таким-же? При подключении движка, например, в цепь включается тепловое реле, которое срабатывает при пропадании одной фазы и обесточивает катушку контактора.

0
Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

24.06.2014 в 18:32:08

Johnny написал : При подключении движка, например, в цепь включается тепловое реле,

а в отсутствие теплового реле ? ведь оно не обязательно для применения с контактором, т.е. он д.б. безопасным при разных видах подключений

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

24.06.2014 в 19:25:11

Оно обязательно при питании трехфазной нагрузки, там, где вылет фазы может привести к порче оборудования. Можете не спорить. Уже четко сказали - параллелить контакты и суммировать их ток нельзя. Хотя вы лично - подключайте как хотите.

0
Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

26.06.2014 в 06:12:57

SergeyE написал : ...т.е. он д.б. безопасным при разных видах подключений

он долж0н обеспечивать частые и многократные коммутации нагрузки, требующей 3-х фазной сети, ане некие "разные виды подключений"...

а в отсутствие теплового реле ?

ну не хотите "тепловуху" - берите пускатель с катушкой на 380v. Это уже защита по 2-м фазам. На 3-ю навешиваете промреле (его катушку), через контакты которого запускаете транзитом любую фазу из двух первых. Недостатки : реле тоже может "залипнуть", и оно - постоянно включено. Можете на основе "искусственной нулевой точки" через кондёры защиту городить: при пропадании одной из фаз в ней появляется напряжение, включающее промреле, которое рвёт оперативную фазу катушки контактора. Недостатки - вероятны ложные срабатывания. Тахометрический контроль..., реле контроля фаз, что есть по-сути "токовая защита"... А "тепловуха" ?

ведь оно не обязательно для применения с контактором,

не обязательна. Обязательно наличие защиты вообще.

0
Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

26.06.2014 в 16:36:02

TiMg33 написал : ведь оно не обязательно для применения с контактором, не обязательна. Обязательно наличие защиты вообще.

это при трех фазах ?