Ultra81
Ultra81
Новичок

Регистрация: 01.08.2013

Ростов-на-Дону

Сообщений: 54

25.06.2014 в 14:36:30

входит 3*10 итак подитожим)! меняем вводной АВ и ДИФ на один ДИФф на 50А, меняем групповые 25А АВ на 16 А и добавляем 32А АВ на печку и 2 16А на духовку и посудомойку так? О! можно же убрать не дифы а АВ которые стоят перед дифами на сплиты - это плюс 2 места, а если в этажном щите Диф стоит ,может в квартирном он вообще не нужен???? (чета сразу столько мыслей появилось:)) извиняюсь отвечу по позже.... работа
спасибо

0
AvrilL
AvrilL
Местный

Регистрация: 14.04.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 226

25.06.2014 в 14:44:08

Ultra81 написал : входит 3*10 итак подитожим)! меняем вводной АВ и ДИФ на один ДИФф на 50А, меняем групповые 25А АВ на 16 А и добавляем 32А АВ на печку и 2 16А на духовку и посудомойку так? О! можно же убрать не дифы а АВ которые стоят перед дифами на сплиты - это плюс 2 места, а если в этажном щите Диф стоит ,может в квартирном он вообще не нужен???? (чета сразу столько мыслей появилось) извиняюсь отвечу по позже.... работа спасибо

Так Вы приходите к моей схеме) выкинуть узм и поставить одно узо на 63А/30мА. Если останутся места то поставить ещё одно узо и между ними распределить линии. Если в этажном щитке есть диф. защита, то на входе в квартиру она не нужна

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

25.06.2014 в 15:02:22

AvrilL написал : Если в этажном щитке есть диф. защита, то на входе в квартиру она не нужна

Если в этажном противопожарное УЗО, то в квартире нужно установить защитное УЗО как минимум на розеточные группы

0
AvrilL
AvrilL
Местный

Регистрация: 14.04.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 226

25.06.2014 в 15:06:53

Alexiy написал : Если в этажном противопожарное УЗО, то в квартире нужно установить защитное УЗО как минимум на розеточные группы

Поэтому я и предложил свою схему) Просто не совсем корректно выразился. Конечно же защита будет, а количество групп на которые она будет разделена, уже будет зависеть от свободного места в щитке.

0
Ultra81
Ultra81
Новичок

Регистрация: 01.08.2013

Ростов-на-Дону

Сообщений: 54

25.06.2014 в 17:44:37

во че получилось:) как вам Такой вариант?

0
Вложение
AvrilL
AvrilL
Местный

Регистрация: 14.04.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 226

25.06.2014 в 17:50:42

Ultra81 написал : во че получилось:) как вам Такой вариант?

Если на этаже есть узо или диф, то в квартирном щитке поставьте два УЗО на 63А/30мА и от них группы как у вас. Два УЗО банально дешевле чем два дифа. И вы будете знать в какой группе сработала защита, если что.

0
Ultra81
Ultra81
Новичок

Регистрация: 01.08.2013

Ростов-на-Дону

Сообщений: 54

25.06.2014 в 17:59:34

вот так?:)

0
Вложение
AvrilL
AvrilL
Местный

Регистрация: 14.04.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 226

25.06.2014 в 18:00:59

Ultra81 написал : вот так?:)

Да, относительно недорого, и всё под защитой)

0
Ultra81
Ultra81
Новичок

Регистрация: 01.08.2013

Ростов-на-Дону

Сообщений: 54

25.06.2014 в 18:12:01

Кстати, если у нас 2 УЗО значит нужно ноли тоже на 2 группы делить так? блин, а как это сделать?? там уже места нету, и шины ноль и земля на динрейке.... тупой конченый навесной щит.....может не влезть все:( о! а что если сплиты на 32АВ посадить два?

0
AvrilL
AvrilL
Местный

Регистрация: 14.04.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 226

25.06.2014 в 18:16:46

Ultra81 написал : Кстати, если у нас 2 УЗО значит нужно ноли тоже на 2 группы делить так? блин, а как это сделать?? там уже места нету, и шины ноль и земля на динрейке.... тупой конченый навесной щит.....может не влезть все:( о! а что если сплиты на 32АВ посадить два?

Да, придется делать две шины.

Если щиток не встраиваемый, может его заменить? Или никак?

0
Ultra81
Ultra81
Новичок

Регистрация: 01.08.2013

Ростов-на-Дону

Сообщений: 54

25.06.2014 в 18:24:52

ааааааааааааааааааа Хозяева сойдут сума точно!!!!!!!!!!!!!!! если сплиты на один АВ поставить тогда влезет еще одна планка

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу