я бы переделал, просто хозяева уже изрядно с этой квартирой намучались..... и опять долбить штробить им неохота....
25.06.2014 в 13:37:32
я бы переделал, просто хозяева уже изрядно с этой квартирой намучались..... и опять долбить штробить им неохота....
25.06.2014 в 13:39:54
я правильно понял? в щите на 3*4 АВ32А а с коробки выход 3*2,5 через автомат? куда этот автомат спрятать? хозяева с ума сойдут
25.06.2014 в 13:44:37
Ultra81 написал : я бы переделал, просто хозяева уже изрядно с этой квартирой намучались..... и опять долбить штробить им неохота....
Обычно люди берут провод идущий на плиту (3х6 или 3х4) и делают на кухне местный щиток, и от него раскидывают на потребители 2-3 штуки, со своими автоматами как правило на 16А. Но зачастую этот самый кухонный щиток, не совсем вписывается в дизайн(
25.06.2014 в 13:53:39
вот блин......... вопрос по щиту!, посмотрите схему, дифы на сплитах ведь можно убрать? тогда у меня овободится еще 4 места, и тогда ладно уже, протяну 2 (3*2,5)линии на духовку и посудомойку - норм будет? еще 25амперные групповые меняем на 16 амперные ?
25.06.2014 в 14:02:28
Ultra81 написал : вот блин......... вопрос по щиту!, посмотрите схему, дифы на сплитах ведь можно убрать? тогда у меня овободится еще 4 места, и тогда ладно уже, протяну 2 (3*2,5)линии на духовку и посудомойку - норм будет? еще 25амперные групповые меняем на 16 амперные ?
Можно и убрать, но при срабатывании диф.защиты, вся квартира будет без света) Меня смущает общий диф на 32...
25.06.2014 в 14:12:00
во во! я тоже был немного ошарашен, да это понятно, но зачем дифы на сплиты он поставил дополнительно? нафига они нужны? как быть? если щит без автомата на печку уже забит а нужно внедрить 3 автомата... тогда только убирать дифы со сплитов? есть какие мисли?))
25.06.2014 в 14:16:03
AvrilL написал : она свои 2,5 кВт возьмет, да в паре с чайничком)
Пока чайник закипает автомат не успеет прогреться. 2,5+2,3=4,8 кВт суммарной мощности в течение 1-3 минут 4,8/0,22=21,8 А - потребляемый ток 16*1,45*=*23,2 А - ток неотключения автомата в кратковременном режиме (от нескольких минут до часа)
25.06.2014 в 14:18:34
Ultra81 написал : в щите на 3*4 АВ32А
нет. 1,5 мм2 - это 10 А автомат 2,5 мм2 - это 16 А автомат 4 мм2 - это 25 А автомат 6 мм2 - это 32 А автомат
25.06.2014 в 14:19:38
Ultra81 написал : дифы на сплитах ведь можно убрать?
да. заменить на обычные автоматы. Нормально с точки зрения электробезопасности, но чем грозит - уже объяснили (снижением общей бесперебойности по причине отсутствия селективности при утечке)
Ultra81 написал : протяну 2 (3*2,5)линии на духовку и посудомойку - норм будет?
да
Ultra81 написал : еще 25амперные групповые меняем на 16 амперные ?
да
25.06.2014 в 14:24:02
Alexiy написал : нет. 1,5 мм2 - это 10 А автомат 2,5 мм2 - это 16 А автомат 4 мм2 - это 25 А автомат 6 мм2 - это 32 А автомат
Вот бы ещё застройщик так делал)
Ultra81 написал : во во! я тоже был немного ошарашен, да это понятно, но зачем дифы на сплиты он поставил дополнительно? нафига они нужны? как быть? если щит без автомата на печку уже забит а нужно внедрить 3 автомата... тогда только убирать дифы со сплитов? есть какие мисли?))
На входе можно поставить один дифф на 50/63А (вместо автомата и дифа на 32), ещё +2 места.
25.06.2014 в 14:25:02
А какое сечение в квартирный щиток заходит?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу