25.06.2014 в 14:19:38
Ultra81 написал : дифы на сплитах ведь можно убрать?
да. заменить на обычные автоматы. Нормально с точки зрения электробезопасности, но чем грозит - уже объяснили (снижением общей бесперебойности по причине отсутствия селективности при утечке)
Ultra81 написал : протяну 2 (3*2,5)линии на духовку и посудомойку - норм будет?
да
Ultra81 написал : еще 25амперные групповые меняем на 16 амперные ?
да
25.06.2014 в 14:24:02
Alexiy написал : нет. 1,5 мм2 - это 10 А автомат 2,5 мм2 - это 16 А автомат 4 мм2 - это 25 А автомат 6 мм2 - это 32 А автомат
Вот бы ещё застройщик так делал)
Ultra81 написал : во во! я тоже был немного ошарашен, да это понятно, но зачем дифы на сплиты он поставил дополнительно? нафига они нужны? как быть? если щит без автомата на печку уже забит а нужно внедрить 3 автомата... тогда только убирать дифы со сплитов? есть какие мисли?))
На входе можно поставить один дифф на 50/63А (вместо автомата и дифа на 32), ещё +2 места.
25.06.2014 в 14:25:02
А какое сечение в квартирный щиток заходит?
25.06.2014 в 14:36:30
входит 3*10 итак подитожим)! меняем вводной АВ и ДИФ на один ДИФф на 50А, меняем групповые 25А АВ на 16 А и добавляем 32А АВ на печку и 2 16А на духовку и посудомойку так?
О! можно же убрать не дифы а АВ которые стоят перед дифами на сплиты - это плюс 2 места, а если в этажном щите Диф стоит ,может в квартирном он вообще не нужен????
(чета сразу столько мыслей появилось:))
извиняюсь отвечу по позже.... работа
спасибо
25.06.2014 в 14:44:08
Ultra81 написал : входит 3*10 итак подитожим)! меняем вводной АВ и ДИФ на один ДИФф на 50А, меняем групповые 25А АВ на 16 А и добавляем 32А АВ на печку и 2 16А на духовку и посудомойку так? О! можно же убрать не дифы а АВ которые стоят перед дифами на сплиты - это плюс 2 места, а если в этажном щите Диф стоит ,может в квартирном он вообще не нужен???? (чета сразу столько мыслей появилось) извиняюсь отвечу по позже.... работа спасибо
Так Вы приходите к моей схеме) выкинуть узм и поставить одно узо на 63А/30мА. Если останутся места то поставить ещё одно узо и между ними распределить линии. Если в этажном щитке есть диф. защита, то на входе в квартиру она не нужна
25.06.2014 в 15:02:22
AvrilL написал : Если в этажном щитке есть диф. защита, то на входе в квартиру она не нужна
Если в этажном противопожарное УЗО, то в квартире нужно установить защитное УЗО как минимум на розеточные группы
25.06.2014 в 15:06:53
Alexiy написал : Если в этажном противопожарное УЗО, то в квартире нужно установить защитное УЗО как минимум на розеточные группы
Поэтому я и предложил свою схему) Просто не совсем корректно выразился. Конечно же защита будет, а количество групп на которые она будет разделена, уже будет зависеть от свободного места в щитке.
25.06.2014 в 17:44:37
во че получилось:) как вам Такой вариант?
25.06.2014 в 17:50:42
Ultra81 написал : во че получилось:) как вам Такой вариант?
Если на этаже есть узо или диф, то в квартирном щитке поставьте два УЗО на 63А/30мА и от них группы как у вас. Два УЗО банально дешевле чем два дифа. И вы будете знать в какой группе сработала защита, если что.
25.06.2014 в 17:59:34
вот так?:)
25.06.2014 в 18:12:01
Кстати, если у нас 2 УЗО значит нужно ноли тоже на 2 группы делить так? блин, а как это сделать?? там уже места нету, и шины ноль и земля на динрейке.... тупой конченый навесной щит.....может не влезть все:( о! а что если сплиты на 32АВ посадить два?
25.06.2014 в 18:16:46
Ultra81 написал : Кстати, если у нас 2 УЗО значит нужно ноли тоже на 2 группы делить так? блин, а как это сделать?? там уже места нету, и шины ноль и земля на динрейке.... тупой конченый навесной щит.....может не влезть все:( о! а что если сплиты на 32АВ посадить два?
Да, придется делать две шины.
Если щиток не встраиваемый, может его заменить? Или никак?
25.06.2014 в 18:24:52
ааааааааааааааааааа Хозяева сойдут сума точно!!!!!!!!!!!!!!! если сплиты на один АВ поставить тогда влезет еще одна планка
25.06.2014 в 18:26:46
Ultra81 написал : ааааааааааааааааааа Хозяева сойдут сума точно!!!!!!!!!!!!!!! если сплиты на один АВ поставить тогда влезет еще одна планка
А проводок к сплитам какой идёт? И подключены они напрямую или через розетки? И что за сплиты? Может их и на одну линию можно повесить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу