boris63 написал : Спасибо! Обьединять не хочу, сделать чтобы не думалось, а какой гиганский? место позволяет, хоть 2 метра по высоте, в ширину см 40! Стиралка будет на кухне(в ванной место мало), посудомойки нет( жена запретила;)), а по поводу водогреи, сплиты, полы- скажем с запасом?? Кабель на них 2,5кв планирую.Входной какой надо? Кол-во УЗО, чем больше, тем надежнее- ваши предложения.
Какой автомат стоит в этажном щитке? Кабель на 2,5 мм2 должен защищаться автоматом на 16А.
Уже получилось больше 30 автоматов, ещё будут УЗО и шины. Их количество будет зависить насколько групп разделите, если на каждую комнату то это 6 штук + 6 на освещение итого 24 модуля. Это без теплого пола, сплитов и водогреев.
В щиток на 54 модуля всё не влезет.