И снова избитая тема. К сожалению, перекопав кучу полезной и безполезной инфы так и не удалось найти более менее стройную схему.

Имеем новостройку. 11 этаж 16 этажки. Подача верхняя. Основной стояк - и ХВС и ГВС выполненны дюймовым ПП. Сделан строительный вариант отводов на 1/2. Отдельный стояк для полотенчика. Изза объединения санузла отводы будут заглушены и замурованны.

  1. Полотенчик (боковое подключение) будет запитан от ГВС без байпаса, с врезкой отводов 1/2 чуть выше и ниже соответственно от уровня вводов полотенчика. Работать будет?

  2. Теперь самое наболевшее. Отводы на ГВС и ХВС планируется переварить с 1/2 на 3/4. Далее водоразводка. С коллекторов до потребителей уже 1/2. Разводка по потребителям ПП (строители с другим работать не умеют :(
    Собрал некую схему (см. картинку). В чем ошибки и недочеты? Где необходимы разборные соединения на будущее, а где нет? Какие устройства закупать? Краны, фильтры, редуктора и т.д.? Закупаться планирую с Стэлмаркете по возможности.

Шаровые краны - ? Защита от протечек - гидролок/аквастоп/нептун ? Грязевик - ? Счетчик - ? Обратный клапан - ? Фильтр тонкой очистки - ? Редуктор - ? Предохранительный клапан - ? Тройник для слива - ? Компансатор гидроудара - FAR FA 2895 12 Коллектора - ?

Денег не очень много, хотелось бы найти адекватный вариант по соотношению цена/качество. Мне ехать, а не шашечки :o По этой причине не могу себе позволить Фаровские зонные краны :(

0
Вложение
ARSolog
ARSolog
Новичок

Регистрация: 29.01.2014

Москва

Сообщений: 60

25.06.2014 в 08:49:54

Схема красивая. Самому тема интересна, тоже скоро делать. Тут спецы писали, что обратный клапан лучше после редуктора.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.06.2014 в 09:07:27

  1. Зачем Вы собрались изуродовать стояк? То что планируется - запрещено и навредит всем по стояку, в том числе лично Вам. 10 этажей будут сосать лапу с упавшим напором воды, температура ГВС понизится у всех шестнадцати.

С боковым подключением и даже незауженным байпасом всё прекрасно будет работать. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=511495&d=1400776628

  1. В схеме не хватает симметричного "тройника для слива" на выходе бойлера. Через него в бойлер будет поступать воздух при сливе. Коллекторная разводка из ППР будет представлять ужас, начиная уже от коллектора, где ППР муфты отводов рядом не поместятся.
0