Инвар написал : Какой запас времени имеется (ориентировочно), если что?
Запас кончился позавчера,а со вчерашнего дня должен стоять:.Но это на стальной.Тут же полный абзац...
27.06.2014 в 19:36:56
Инвар написал : Какой запас времени имеется (ориентировочно), если что?
Запас кончился позавчера,а со вчерашнего дня должен стоять:.Но это на стальной.Тут же полный абзац...
27.06.2014 в 21:07:41
Инвар написал : Домом рулит не управляющая компания, а общее собрание жильцов - прямая демократия
Так это и есть, в моем понимании, цивилизация ;)
Вам теперь только уповать на вменяемого эксперта, который подтвердит аварийность стояка. Ну и на то, что не рванет пока будет вся волокита с осмотром и решением. С соседями то отношения хорошие? Намекните им чтоб тоже свои стояки осмотрели... тут и не специалист заподозрит, что уже "что-то не совсем так как надо"(ц)
27.06.2014 в 21:43:10
касимов, аварийщики есть, но я как-то сомневаюсь, что они поедут на вызов "не течет, не капает, но что-то как-то неакуратненько". Вообще я подозреваю, что стояк не первый день так стоит (судя по количеству налета), я его нечасто осматриваю. Маячок ляпнуть на ночь, что ли...
z0rg, думаю, подтвердит. Спец от какой-либо фирмы будет (скорее всего с той, с которой договор есть) - есть вероятность, что чинить тоже им доведется. Да и потом, в самом неприятном раскладе иметь головняк в суде "а он нам в акте написал, что все ок, а ночью оно кааак..." он вряд ли захочет. Ну а так - будем посмотреть, что наактируют.
Тут, похоже, свой момЭнт монтажная пена внесла - адгезия-то у нее довольно сильная, а слой миллиметров 150 получается. Пена сама ровно стоит, следов скольжения по ней на стояке не видно
По соседям - это уже лучше "организованной группой товарищей" в составе спеца этого самого ходить.
27.06.2014 в 22:05:36
Стояки должны через перекрытия проходить в муфтах, и через этаж - компенсаторы. Сейчас же стояк сам себя разорвал.
27.06.2014 в 22:30:07
Инвар- рекомендую ознакомится с технической частью монтажа полипропиленовых труб, а именно способах монтажа стояков ГВС и компенсаторов.
Прочтите СП 40-101-96, там всё доступным образом... и с картинками )) ... а петлевой компенсатор на втором фото ... если чё ))
Mazayac написал : Сейчас же стояк сам себя разорвал.
Присоединяюсь к сказанному
27.06.2014 в 22:33:11
Инвар написал : Тут, похоже, свой момЭнт монтажная пена внесла - адгезия-то у нее довольно сильная,
сильно сомневаюсь, что пена может порвать трубы.
Mazayac написал : и через этаж - компенсаторы.
Вот сейчас сильно задумался, а стоят ли у нас на стояке компенсаторы... У меня в квартире нет. В день монтажа вдел как таскали муфты, хлысты, углы и краны... компенсаторов (петель) не помню... Мне тут должны отводы от стояков переносить, может стоит заодно попросить компенсаторов поставить, на всякий? Или если на 9 этадей больше нигде нет, то мало поможет?
27.06.2014 в 22:48:00
z0rg написал : ... сильно задумался, а стоят ли у нас на стояке компенсаторы... У меня в квартире нет.
Не обязательно устанавливать петлевой компенсатор, ведь смещенный байпасс на ПС и служит в роли компенсатора
27.06.2014 в 22:59:34
Mazayac, да, я в общих чертах понимаю принципы.
Tehnik-san, ага, за СНИП спасибо. Сейчас посмотрел - скользящая опора на стояке ХВС действительно скользящая, а вот соседняя, для стояка ГВС - мертвой хваткой вцепилась в трубу. Мини-стоячок питания полотенцесушителя притянут к стояку ГВС стяжкой, но имеет возможность осевых перемещений. Похоже, еще один момент в копилку причин.
z0rg, сама пена - вряд ли, а вот в сочетании с другими мелкими "недоработочками" может добавить свой вклад в общую картину. Мне иногда по работе приходится принимать участие в разборе браков особого учета и других нарушений безопасности, и за все время сходу не могу припомнить случаев, когда авария по причинам технического характера происходит только из-за одного фактора - там их обычно не просто комплекс, а целый ком, который копится и в итоге "выстреливает".
И, господа, если не трудно - подскажите, просто для общего развития, что же все-таки за "шелезяка" видна сквозь разошедшиеся стыки? Это вообще часть трубы или тройника?
27.06.2014 в 23:07:43
Это армирующий слой трубы, из алюминия.
28.06.2014 в 00:16:08
Mazayac написал : Это армирующий слой трубы, из алюминия.
Не удаленный полностью при *зачистке*трубы.Это он не дал правильно спаяться трубе с муфтой.
28.06.2014 в 00:33:47
ser000 написал : Да и 13 лет для пластика уже срок
А гарантируют 50. ;)
Инвар написал : Вкратце - система такая:
У нас аналогичная. Учителя то у нас одни и те же, забугорные.
z0rg написал : Так это и есть, в моем понимании, цивилизация
Чем вам наша цивилизация не нравится? Не собрать общее собрание жильцов?
Вопрос по теме: часто аналогичный стояк горячей воды приходится после тройника с 16 трубой вести через входной кран, фильтр, счётчик и сгоны-уголки в стену. Получается типа жёсткого соединения. Какие мысли и практика наблюдений?