01.07.2014 в 16:42:54

Solovey написал : Пока только до 2.5 квадрат ПуГВнг-LS увидел. Но цена отличается всего на рубль (7%). Так что если такой появится в продаже сечением 6-10 квадрат, то думаю на него можно перейти при монтаже квартирных щитков

А что, вы разве монтаж выполняете не ПВ-3?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.07.2014 в 16:55:14

кузька написал : А что, вы разве монтаж выполняете не ПВ-3?

ПВ-3 (ну он теперь ПуГВ стал называться).

Но раз при одинаковой цене на рынке стал появляться ПуГВнг-LS - то почему бы не перейти на него для монтажа щитков? :) прогресс не стоит на месте :)

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

01.07.2014 в 16:59:58

Solovey написал : ПВ-3 (ну он теперь ПуГВ стал называться).

Но раз при одинаковой цене на рынке стал появляться ПуГВнг-LS - то почему бы не перейти на него для монтажа щитков? :) прогресс не стоит на месте :)

Осталось придумать способ заставить продавцов включить его в постоянный ассортимент магазинов.....

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

01.07.2014 в 17:07:42

spbman, что там за "фонд" у Вас? И каково его назначение? Склад, офис, жилая квартира, производственное помещение?

0
Аватар пользователя
spbman

Местный

Регистрация: 14.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

02.07.2014 в 00:22:09

Электрик ЦЦ написал : spbman, что там за "фонд" у Вас? И каково его назначение? Склад, офис, жилая квартира, производственное помещение?

Жилая квартира, дом 1898 постройки без кап ремонта, стены сейчас подрихтованы, хотелось бы получить решение с наименьшим долблением стен(лучше вообще без него), которое позволит на ближайшие пять лет жить спокойно с электрикой. Заводится эл-во в квартиру через кухню, то есть прихожей как таковой увы нет.

0
Аватар пользователя
кузька

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

02.07.2014 в 07:09:39

spbman написал : Жилая квартира, дом 1898 постройки без кап ремонта, стены сейчас подрихтованы, хотелось бы получить решение с наименьшим долблением стен(лучше вообще без него), которое позволит на ближайшие пять лет жить спокойно с электрикой. Заводится эл-во в квартиру через кухню, то есть прихожей как таковой увы нет.

Опаньки...Можно фотку квартирного щитка/этажного щитка(если есть)?

0
Аватар пользователя
кузька

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

02.07.2014 в 07:11:54

И еще-планируется ли натяжной/подвесной потолок? каково сечение ввода в квартиру(если не знаете, где рщ)? можно фотки потолка(присутствующие элементы архитектуры, форма и т.д.)? Можно план квартиры? Из чего стены(дерево/кирпичи и т.д.)? Примерный список эл.приборов, которые планируете использовать. Со схемой РЩ уже определились? Можно фотки/план настоящей электрики?Устраивает ли вас расположение розеткок?если да, то можео попробовать очистить настоящие штробы и в них пропустить всю электрику заново/либо под штукатуркой(просто поковырять стену, заложить кабель и замазать(у вас, как я понимаю, чистовая отделка стен еще только в мечтах). На каком этаже вы живете(если первый, то возможно получится от ВРУ протянуть новый ввод и сделать грамотное заземление в подвале.

0
Аватар пользователя
spbman

Местный

Регистрация: 14.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

02.07.2014 в 12:42:30

Ввод в квартиру(3й этаж) сделан с помощью ВВГнг 2.5m2 3х жильный, стены по которым идут сейчас проложенные коммуникации - кирпич по кухне, дальше дерево(старая ненесущая стена), навесные потолки вообще не планируются, если под потолком в кабель канале или в открытую будет лежать кабель особо не смутит.

Старая схема состояла из счетчика электроэнергии и двух 16а "пробок", завтра ПЭС сменит счетчик на новый 220в, так как старый давно не меняли. Увы стены сейчас поклеены обоями, да и наличие коробов и внешней проводки не смущает, как минимум радует что после тех кто сделал эту проводку - теперь её будет проще обновить.

Приборы как обычно - стиралка + свет(~1 лампа) / хол-к свч чайник / пылесос-компьютер-тв / свет (~6 ламп), то есть ничего класса электроплиты не подразумевается. РЩ - нет не думал, не считал.

0
Аватар пользователя
кузька

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

02.07.2014 в 13:24:57

spbman написал : Ввод в квартиру(3й этаж) сделан с помощью ВВГнг 2.5m2

А откуда ПРИХОДИТ вводной кабель?

0
Аватар пользователя
кузька

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

02.07.2014 в 13:28:44

Какова выделенная мощность на квартиру(скорее всего, 16а)? Возможна ли перетяжка ввода на 4мм2(опять же, состояние щитов, стояка, сечение стояка и выделенная мощность на кв-ру

0
Аватар пользователя
кузька

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

02.07.2014 в 13:31:45

spbman написал : Приборы как обычно - стиралка + свет(~1 лампа) / хол-к свч чайник / пылесос-компьютер-тв / свет (~6 ламп), то есть ничего класса электроплиты не подразумевается.

при таких "обычных" приборах у вас может выбивать вводной автомат.Можно конечно поглумиться над стояком и поставить с кривой "D", но суть не меняется-надо фотки стояка, распределительных щитов.

0
Аватар пользователя
кузька

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

02.07.2014 в 13:33:13

spbman написал : РЩ - нет не думал, не считал.

Так вот, задумайтесь;).Хотя, при вводе 16а особо не разбежишься:D

0
Аватар пользователя
кузька

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

02.07.2014 в 14:02:19

0
Вложение
Аватар пользователя
spbman

Местный

Регистрация: 14.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

02.07.2014 в 14:30:19

кузька написал :

Кузька, спасибо! сфоткаю приложу, даже я сам понимаю что 16А мало мало, завтра придет "власть" и скажет сколько дает в квартиру, заодно сфоткаю как оно в подъезде выглядит. D - это не станки с огромным пусковым током? Такое решение разве не чревато проблемами с электрикой подводящей по подъезду? За схему спасибо!

0
Аватар пользователя
кузька

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

02.07.2014 в 14:50:53

spbman написал : D - это не станки с огромным пусковым током? Такое решение разве не чревато проблемами с электрикой подводящей по подъезду? За схему спасибо!

это аппаратура с большими пусковыми токами.но в данном случае, это селлективность.правда, на стиральную машину надо поставить "С".Я там ошибся.

0