Аватар пользователя
KostyaNN

Местный

Регистрация: 01.05.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 35

07.07.2014 в 15:44:05

serj12 написал : Присмотрелся к рисунку и охренел

Сам сейчас внимательно рассмотрел рисунок и тоже охренел. Два нижних- это автоматы, конечно же, а не узо ))). На автопилоте, наверное, дробь поставил )))

0
Аватар пользователя
KostyaNN

Местный

Регистрация: 01.05.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 35

04.08.2014 в 16:31:09

Добрый день, скажите, автоматы после УЗО на 16а и на 10а какие взять- однополюсные (1P) или двуполюсные (2Р, 1Р+N)?

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

04.08.2014 в 21:28:49

KostyaNN написал : автоматы после УЗО на 16а и на 10а какие взять

Достаточно и однополюсных,но с двухполюсными(или 1Р+N) ноль прикольней подключать.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
KostyaNN

Местный

Регистрация: 01.05.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 35

04.08.2014 в 21:30:15

Почему прикольней? Они надежнее или в чем прикол? ))

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

04.08.2014 в 21:58:33

KostyaNN написал : Почему прикольней? Они надежнее или в чем прикол? ))

Прикол в том, что если у вас будет утечка и УЗО начнет срабатывать, вы можете отключать по очерёдности ВА 1п+N покуда оно не перестанет отключаться. Если будет стоять ВА 1п, то вероятней всего, может потребоваться ещё и откручивать нолики от шинки.

0
Аватар пользователя
KostyaNN

Местный

Регистрация: 01.05.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 35

04.08.2014 в 22:01:44

О, спасибо за совет ))) действительно, прикольнее двуполюсные (2Р, 1Р+N) А есть разница между Вводным автоматом и просто автоматом, наверное нет, да?

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

04.08.2014 в 22:07:38

KostyaNN написал : А есть разница между Вводным автоматом и просто автоматом, наверное нет, да?

Вводной может быть селективный, для того чтобы не срабатывать с нижестоящими в случае КЗ в потребителе. Но как правило ставят обычные ВА, так что разницы нет.

0
Аватар пользователя
KostyaNN

Местный

Регистрация: 01.05.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 35

05.08.2014 в 07:57:04

А какие производители качественнее Шнайдер, Легранд или АВВ? Предпочтительнее ставить узо и автоматы одной фирмы? Или можно узо-Шнайдер, автоматы -Легранд или АВВ? А можно поставить вместо двуполюсного автомата два однополюсных?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.08.2014 в 08:54:02

KostyaNN написал : какие производители качественнее Шнайдер, Легранд или АВВ?

примерно одинаковы - у всех есть бюджетные серии, а у Schneider Electric даже сверхбюджетная Easy 9. Дешёвый ABB и Easy 9 лучше не брать, если есть в наличии нормальные серии

KostyaNN написал : Предпочтительнее ставить узо и автоматы одной фирмы? Или можно узо-Шнайдер, автоматы -Легранд или АВВ?

чтобы по высоте и глубине всё совпало, то лучше брать всё одной фирмы

KostyaNN написал : А можно поставить вместо двуполюсного автомата два однополюсных?

однополюсный автомат в нуле? хотите стать убийцей? Тогда можно.

0
Аватар пользователя
KostyaNN

Местный

Регистрация: 01.05.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 35

05.08.2014 в 09:02:59

У Шнайдера Акти9 и Домовой нормальные серии?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.08.2014 в 10:32:48

Нормальные. Но Домовой из этой парочки конечно хуже.

0
Аватар пользователя
KostyaNN

Местный

Регистрация: 01.05.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 35

05.08.2014 в 10:35:16

Спасибо, буду брать Акти9

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.08.2014 в 10:40:00

Mazayac написал : Нормальные. Но Домовой из этой парочки конечно хуже.

Хуже разве что тем, что не 6, а 4.5 кА и ещё отличается несколькими косметическими улучшениями в Acti 9 (всё это не принципиально в большинстве случаев).
Сравните цены на диффавтоматы Домовой и Acti 9 (не такая уж и большая разница) В любом случае, Домовой на порядок лучше, чем ABB SH200L и DSH941R. Если уж брать ABB, то S200 и DS201

0
Аватар пользователя
KostyaNN

Местный

Регистрация: 01.05.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 35

05.08.2014 в 10:43:05

Я выбираю не диффавтоматы, а просто автоматы, они будут стоять в связке с узо, для квартиры хватит 4,5кА?

0
Аватар пользователя
KostyaNN

Местный

Регистрация: 01.05.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 35

03.09.2014 в 09:52:01

Установил узо+автоматы при замыкании лампочки на батарею, отключается узо, в таком случае зачем нужен автомат?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу