KostyaNN
KostyaNN
Новичок

Регистрация: 01.05.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 35

03.09.2014 в 09:52:01

Установил узо+автоматы при замыкании лампочки на батарею, отключается узо, в таком случае зачем нужен автомат?

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

03.09.2014 в 10:08:50

KostyaNN написал : Установил узо+автоматы при замыкании лампочки на батарею, отключается узо

это утечка.все правильно

KostyaNN написал : в таком случае зачем нужен автомат?

он срабатывает при КЗ

утечка 10-300 мА КЗ у АВ 10А -порядка 120А

УЗО не имеет защиты от сверх токов

0
zvezdopad
zvezdopad
Резидент

Регистрация: 09.06.2014

Москва

Сообщений: 3558

03.09.2014 в 10:11:24

А они от разных вещей защищают-то. УЗО - от утечки тока, а автомат - от перегрузки тока.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.09.2014 в 10:13:11

KostyaNN написал : Установил узо+автоматы при замыкании лампочки на батарею, отключается узо, в таком случае зачем нужен автомат?

на улице дождь и лужи. Зачем непромокаемя обувь, если есть зонтик? :)

УЗО не сработает при замыкании фазы на ноль

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.09.2014 в 10:14:32

zvezdopad написал : а автомат - от перегрузки тока.

нет такого термина. Есть сверхток. Сверхток бывает 2 видов - это перегрузка и КЗ

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.