Уважаемые специалисты, нужна Ваша помощь.
Ситуация:
Фирма установила кондиционер инвертор ballu bswi/in-12.
Внешний блок повесили не по уровню и на стену облицованную щебнем.
В итоге имели гул и вибрацию по всей квартире. В таком положении провисел месяц.
После претензии перевесили на ограждение лоджии, гул и вибрация пропали.
В процессе перестановки нарастили трубки методом пайки, наскоро вакуумировали, дозаправили фреоном, проверили работоспособность, подписали акт приемки.
Через два дня включил - не охлаждает и не греет.
Позвонил этим "спецам" обещали завтра быть.
Сейчас понимаю, что было нарушение технологии.
В связи с этим вопросы:
Чем может грозить дозаправка.
Предполагаемая причина неисправности и методы ее устранения.
Что конкретно требовать от монтажников в процессе устранения неисправности.
Как может повлиять все выше перечисленное на срок службы кондиционера.
Заранее благодарен за ответы!
перегнали фреон в наружку, отключили порты, спаяли трассу под азотом, опрессовали азотом, отвакуумировали, дозапаравили децил;
спустили фреон в атм, трассу паяли с азотом, сняли НБ, заправили по весам, опрессовали с азотом, отвакуумировали;
имхо, третьего не дано )
Уважаемый roma78!
Я понял, Вы описали методику исправления неисправности?
Отсюда вопрос: что такое пайка под азотом? И второй, если не увижу баллона с азотом, то сразу разворачивать?
Насколько я понимаю, дозаправка инвертора является нарушением технологии, или я ошибаюсь?
Спасибо!
Вообще у меня складывается ощущение, что вышел фреон из-за плохой пайки или вальцовки.
Смущает, что фреон так быстро вышел, хотя это только мои предположения.
паять под "азотом" - чтоб не было окислов и они не попапали-бы в замкнутую систему и не навредили компрессору, "поддать" сухим азотом давление - проверить соединения (вальцовку), хоть и короткоср*чно, но хоть как-то...
зы. провод питания и межблочку тож наращивали? вентиляторы-то крутятся, на пульт отзывается как и прежде?
Межблочки по длине хватило.
Вентилятор крутится, на пульт реагирует.
Т.е. все как раньше, только сейчас гоняет воздух комнатной температуры.
Беспокойство вызывает то, что уже напаяли без газа и как это может сказаться в дальнейшем.
Развитие событий:
Прибыли, "на глаз" определили неисправность-плохая вальцовка на наружном блоке.
Стравили остатки фреона, перевальцевали.
Опрессовку делать отказались, еле заставил вакуумировать. Вакуумировал минут 10, затем выключили компрессор и сразу начали заправлять.
Заправляли, с их слов, - "по давлению" до 8 атм. при включенном на холод.
И вообще, вели себя вызывающе.
На все мои требования, а именно: опрессовать и заправить по весам отмахивались, в том духе, все будет хорошо, что все это ерунда, всегда так делали, если что-то произойдет, то приедем и исправим.
Кондиционер пока работает, холодит прилично.
Видимо, Роспотребнадзор мне в помощь.
Скажите, где я неправ?
Спасибо!
roma78,
Спасибо.
Дело в том, что для себя я уже определился.
Однако, деньги уже заплачены, а сила слова на них не действует, как и на руководство.
Кстати, вот нашел
может кому пригодится.